关于埋地疏散指示灯的做法请教。。急啊!
dcgjily
dcgjily Lv.3
2007年08月07日 17:59:42
来自于照明工程
只看楼主

疏散指示等 要贴地埋设。。 请问下想知道特殊的要求是怎么样的的?有没有规范规定 他的间距要求是怎么样的?不会和嵌地的一样的吧??

疏散指示等 要贴地埋设。。
请问下想知道特殊的要求是怎么样的的?
有没有规范规定 他的间距要求是怎么样的?不会和嵌地的一样的吧??
caibingchen
2007年08月07日 23:39:19
2楼
没看到过有这样要求的!
回复
aries9705
2007年08月08日 10:42:54
3楼
我也没看到过有这方面做法的要求,惭愧,我还没见过在地面做的呢
回复
宝来
2007年08月08日 18:27:30
4楼
没看到过有这样要求,但是地面埋设的应该是蓄光型的灯具,你只需要考虑位置不必考虑接线
回复
dcgjily
2007年08月09日 13:13:13
5楼
找了半天就找到了本地方性的防火规范上有关于大型商业建筑地埋疏散指示灯的做法。。
5.2.1在地面上设置时,宜沿疏散通道连续设置;当间断设置时,灯光型标志的间距不应大于5m,蓄光自发光型标志的间距不应大于1.5m。
国家规范没找到!都说没有的。。。
真麻烦!
回复
wudeshui
2007年08月09日 15:59:07
6楼
蓄光自发光型标志的间距不应大于1.5m。
这么近
回复
sjg6843
2007年08月09日 17:06:28
7楼
新的防火规范上有埋地疏散指示灯规定,我也发过类似的一个帖子,但没有人理会,看来对应急照明设计大家还是不怎么重视.
回复
ender0717
2007年08月10日 00:22:26
8楼

不是不重视。。。
没见过阿。。。惭愧。。。。。。
回复
kerdexx
2007年08月10日 01:16:53
9楼
埋地疏散指示灯灯具资料
回复
dcgjily
2007年08月10日 10:02:38
10楼
还有个问题 灯光型的疏散指示等 如果埋地设置 是否要考虑下采用24V安全电压供电呢。
220V的总感觉危险。。
回复
sjg6843
2007年08月10日 10:38:55
11楼
楼上大可不必担心,只要作好接地
回复

相关推荐

APP内打开