关于钢结构平面外长度的讨论!
stephen66
stephen66 Lv.12
2004年10月26日 16:46:13
只看楼主

关于钢结构平面外长度的讨论! 在结构在线开设钢结构版块之际,我们就先来讨论一个钢结构的入门问题:关于平面外长度的探讨! 我们在设计门式刚架时,一般情况下:柱平面外计算长度取软件默认长度,梁平面外计算长度取3米左右。这是为什么呢? 其实柱子的平面外计算长度是由外侧向支撑(如连系梁设置的距离,柱隅撑的设置间距等)的支撑间距。当平面外无侧向支撑时取柱子的全高。当有时侧向支撑时,取最大侧向支撑的距离。

关于钢结构平面外长度的讨论!

在结构在线开设钢结构版块之际,我们就先来讨论一个钢结构的入门问题:关于平面外长度的探讨!
我们在设计门式刚架时,一般情况下:柱平面外计算长度取软件默认长度,梁平面外计算长度取3米左右。这是为什么呢?
其实柱子的平面外计算长度是由外侧向支撑(如连系梁设置的距离,柱隅撑的设置间距等)的支撑间距。当平面外无侧向支撑时取柱子的全高。当有时侧向支撑时,取最大侧向支撑的距离。
梁的取值同柱 。(梁平面外计算长度一般取3米,就是按照隅撑隔一根檩条设计一道的做法,而檩条间距一般为1500,所以3000=1500x2。)
程序默认值:柱或梁的平面外计算长度为相临两节点间距离。

这是我的一点见解,希望其他高手多多指点^_^

免费打赏
kswxz
2005年03月05日 10:10:10
22楼
推荐OKOK的一个精华贴:
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=19163&pg=1&bpg=1
回复
yzbcg
2005年04月02日 17:33:26
23楼
如果受压柱的计算长度系数取默认值的话就太保守了,取值应根据两端约束条件确定,我公司对于轴心受压柱的计算长度的问题,一般根据两端约束条件确定,但实际构件的端部构造和其所提供的约束条件往往和理想状况有所出入,下面是不同约束条件下轴心受压柱的计算长度系数(前面是理论值,后面是建议值):
两端铰支:1.0 1.0
一端铰支,另一端嵌固:0.7 0.8
两端嵌固:0.5 0.65
悬壁柱: 2.0 2.1
一端铰支,另一端不能转动只能侧移: 2.0 2.0
一端嵌固,另一端不能转动只能侧移::1.0 1.2
柱子的平面外计算长度=实际长度X系数
如果不能满足的话,第一种方法就是在柱上设防隅撑(边柱)或刚性系杆(中柱),第二种方法就是加宽翼板的宽度(这样做钢量就上去了)
回复
ruinliu
2005年04月08日 11:25:37
24楼
那么各位学长,请教:计算长度系数又怎么定啊 ??
回复
ruinliu
2005年04月08日 11:26:35
25楼
还有还有,摇摆柱的计算长度是不是让软件默认
回复
szg2005szg
2005年04月10日 10:32:02
26楼
梁平面外计算长度一般取3米,主要考虑隅撑对梁下翼缘的约束,檩条间距一般为1500mm,撑隔间距一般为3000mm,所以梁平面外计算长度一般取3米.
回复
mm_sp
2005年04月14日 08:19:07
27楼
梁的计算长度为3m是考虑隅撑的作用是正确的。
柱子在平面外有有效支撑点时,可减小其平面外的计算长度。墙梁不能作为
有效的支撑点,但可以适当考虑其对柱平面外稳定性有加强作用。
回复
yc7380
2005年04月14日 12:00:53
28楼
有审图所认为:当屋面板为锁缝式或暗扣式时,屋面板可以滑动,故屋面板与檩条的连接不可靠,蒙皮效应大大减弱,所以不认同隅撑作为侧向支撑点。
偶认为有一定道理,但实际设计中很难这样考虑(用钢量将大大增加)
请教各位如何解决
回复
xtwz325
2005年04月21日 10:37:59
29楼
我做钢结构设计有四年了,平面外计算长度我一般取2~3个檩距也就是3m
回复
xtwz325
2005年04月21日 10:39:47
30楼
我们单位总工,也要求我们平面外计算长度一般取3m


回复
ulsh421636
2005年04月21日 10:44:03
31楼
平面外计算长度我一般取2个檩距也就是3m
回复

相关推荐