关于钢结构平面外长度的讨论! 在结构在线开设钢结构版块之际,我们就先来讨论一个钢结构的入门问题:关于平面外长度的探讨! 我们在设计门式刚架时,一般情况下:柱平面外计算长度取软件默认长度,梁平面外计算长度取3米左右。这是为什么呢? 其实柱子的平面外计算长度是由外侧向支撑(如连系梁设置的距离,柱隅撑的设置间距等)的支撑间距。当平面外无侧向支撑时取柱子的全高。当有时侧向支撑时,取最大侧向支撑的距离。

关于钢结构平面外长度的讨论!

在结构在线开设钢结构版块之际,我们就先来讨论一个钢结构的入门问题:关于平面外长度的探讨!
我们在设计门式刚架时,一般情况下:柱平面外计算长度取软件默认长度,梁平面外计算长度取3米左右。这是为什么呢?
其实柱子的平面外计算长度是由外侧向支撑(如连系梁设置的距离,柱隅撑的设置间距等)的支撑间距。当平面外无侧向支撑时取柱子的全高。当有时侧向支撑时,取最大侧向支撑的距离。
梁的取值同柱 。(梁平面外计算长度一般取3米,就是按照隅撑隔一根檩条设计一道的做法,而檩条间距一般为1500,所以3000=1500x2。)
程序默认值:柱或梁的平面外计算长度为相临两节点间距离。

这是我的一点见解,希望其他高手多多指点^_^

免费打赏
hnwjg
2004年12月02日 11:22:29
12楼
取柱、梁平面外计算长度时,若檩条或墙梁间距一般为1500mm,且每一檩条或墙梁均设隅撑,取3米左右。平面外计算长度这就取3米,即檩条或墙梁间距的2倍。
回复
hnwjg
2004年12月02日 11:26:29
13楼
对不起,输入有误,再重输入一次。
取柱、梁平面外计算长度时,若檩条或墙梁间距一般为1500mm,且每一檩条或墙梁均设隅撑,平面外计算长度这就取3米,即檩条或墙梁间距的2倍。
回复
feicaihj
2004年12月15日 21:48:42
14楼
在有些有大风或台风的地方可要注意反向的吸力啊!这时可能会让下翼缘受压。可设置隅撑和懔条。
回复
autocadboy
2004年12月16日 11:06:52
15楼
受教了,钢结构还是生手,坐沙发看各位讨论
回复
lxw_99011046
2005年02月22日 15:43:35
16楼
我听过大师的讲座,大师也是像楼主这么说得,很有道理呀
回复
caojinchun1
2005年02月26日 20:39:11
17楼
我认为隅撑不能作为梁的计算长度的因素,因为隅撑是撑在梁的下边,所以不能作为___。主要是蒙皮效应,我同意楼上的一位的说法。在国外这种应用很多,而在我们国内,现在主要就是没有这方面理论所以应用也就更少了,但在试验方面都可以证实效应的存在。
回复
gxn117
2005年02月26日 22:41:30
18楼
楼上说的部分是对的,但未涉及平面外计算长度的本质:所谓梁(柱)平面外计算长度按规范的说法是平面外计算段两侧向支承的距离——实质是能有效支承梁(柱)侧向变形的支点之间的距离。上弦横向水平支撑的支点能作为支承点,焊接连接的檩条可作为支承点,隅撑有时可以有时不能——程序默认3米是造成工程事故的主要原因之一。
回复
modal
2005年02月27日 10:54:35
19楼
昨天听了同济大学一个博士生导师的报告,就提到了这个问题,他说因为檩距一般是1.5m,所以平面外计算长度取2~3个檩距就是3~4.5m,就是说平面外计算长度取3~4.5m.
回复
gxn117
2005年02月27日 18:12:51
20楼

不完全对!理由见楼上。按该同行的说法,对初学者有误导之嫌。
回复
kswxz
2005年03月05日 09:59:08
21楼
给大家推荐一个OKOK的精华贴:
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=19163&h=1&bpg=1&age=30