建给规范4.3.12.2疑问
raincylee
raincylee Lv.2
2007年08月07日 15:27:05
只看楼主

建给规范4.3.12.2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。那么排水支管能不能连接在立管底部上游呢?

建给规范4.3.12.2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。
那么排水支管能不能连接在立管底部上游呢?
免费打赏
gpechj02
2007年08月08日 23:40:42
22楼
本人认为是不可以的。
立管下来的水到底部时基本上充满底部的排出管,排出管的水流到室外时,有伸顶通气管补气,不会形成抽吸的现象;
如果上游有支管接入,从立管下来的水有一部分先会流向上游,破坏上游卫生器具水封,接着流向下游,抽吸水封。
回复
visitor
2007年08月09日 05:01:34
23楼


仅设伸顶通气管时,这个图的问题出在 4.3.12.1 而不是 4.3.12.2 :)
如果 D 过小,你违反了“最低排水横支管与立管底部垂直距离”的要求。
回复
jinhui020222205
2007年08月09日 09:34:04
24楼



一个是垂直距离,一个是水平距离,不是一个概念吧,visitor。
回复
visitor
2007年08月09日 10:46:56
25楼


上游的横支管需要执行 4.3.12.1,不存在 4.3.12.2 中的水平距离问题
你把上图中的上游支管用一个排水栓代替一下就能看出这是设计大忌了。
回复
rawotto
2007年08月09日 11:04:58
26楼
我也很疑问,是否做到第二条,第一条就可以不管呢?

回复
liwangy
2007年08月09日 11:55:06
27楼
规范不明确啊!
回复
raincylee
2007年08月09日 12:05:54
28楼

有45度弯头立管下来的水还会流向上游,破坏上游卫生器具水封?
回复
黑面神猴
2007年08月09日 14:28:04
29楼
同意25楼的说法
回复
gpechj02
2007年08月09日 16:22:29
30楼

我想应该是这样的。现在都是用45度或顺水三通连接,但“接6个大便器的排水支管要设环形通气管”,“环形通气管应从最始端的两个卫生器具中间接出”,这些条文都应该是考虑到水会有一部分往上游流的。
回复
jiangzhi_80_80
2007年08月09日 20:09:12
31楼
我设计一般也要离立管3米
回复

相关推荐