地下车库一般多大面积设置一个多大的集水坑?
xiaomeileung
2007年08月06日 20:33:12
只看楼主

地下车库一般多大面积设置一个多大的集水坑?

地下车库一般多大面积设置一个多大的集水坑?
jiangongcaohui
2007年08月06日 20:47:34
2楼
应该跟消火栓和自动喷水系统的用水量有关,来决定潜污泵的流量
进而选集水坑的大小
回复
owens
2007年08月06日 23:12:47
3楼
楼主的问题我也一直在思考,对地下室排水沟和集水坑的设置,好象没有什么规范规定,多数是凭经验或者说是凭设计师的喜好。
我设计时一般先征求结构专业的意见,主要看结构形式,结构专业对排水沟的最大深度限制,因为排水沟的深度有可能影响结构基础的埋深。
我常规的做法是排水沟的间距不大于50m,考虑地面排水坡度0.005,不至于造成地面有较大的高差。排水沟的长度控制在30m内,沟的坡度0.01,起点深0.15m~0.2m,沟的最大深度控制在0.5m内。
集水坑的大小,看选用的泵的大小及台数确定,一台泵我常采用1mX1mX1m(长,宽,深),最小0.8mX0.8mX0.8m,二台泵时采用1.4mX1mX1m,上述集水坑尺寸是排污泵为移动式安装,无盖。如排污泵采用固定式(藕合式)安装,集水坑有盖,则集水坑尺寸适当放大。集水坑的容积,我一般按满足最大一台泵5分钟的流量计算。最大排污泵流量为10L/s,5min的量需要3立方,集水坑的容积为1~1.5m3,加上排水沟的容积,一般可以满足要求。况且,地下室积水高度在一定值内,不会对建筑安全有影响,如积水高度10cm,则有很大的水量,而这个积水深度不会对地下室的设备造成破坏。这个题目记得有人写过文章论述过。
地下室排水沟设置的位置,车道口肯定应设,排水沟不应跨越防火分区,有人防的地下室,排水沟最好也不要跨越人防防护分区。
回复
xiaomeileung
2007年08月07日 10:26:35
4楼
由于规范和设计手册在这个方面的计算方法没有什么详细论述,所以在设计的时候,好象比较难把握
回复
wzyqw6666
2007年08月07日 11:32:44
5楼
ding
回复
vipro
2007年08月08日 11:34:16
6楼
根据消火栓,自喷,地下水渗透等,综合考虑,
回复
woaianxiu
2008年07月14日 16:38:22
7楼
本人正在学习之中,看到各位的精彩回答,感觉学到了许多!非常感谢!
回复
mu110512
2008年07月14日 21:51:25
8楼
这个问题好好!!有无高手出来解决啊!!!
回复
弱水三千
2008年07月15日 08:37:36
9楼
owens回答的很详细,不错。学习了!:)
回复
cdzhong008
2008年08月04日 11:49:38
10楼
挺好,正查这方面的资料,用得着
回复
gxzj8888
2008年08月05日 17:32:38
11楼
owens回答很详细
回复

相关推荐

APP内打开