排烟排风公用的时候,选用什么风口?
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年08月06日 18:44:46
来自于通风排烟
只看楼主

排烟排风公用的时候,选用什么风口?用排烟口,但又是常闭的,用排风口,又害怕达不到防火排烟的要求,大家给指导指导.

排烟排风公用的时候,选用什么风口?用排烟口,但又是常闭的,用排风口,又害怕达不到防火排烟的要求,大家给指导指导.
免费打赏
toplhc
2007年08月06日 19:42:54
2楼
用单层百叶风口,在每个防烟分区的支管上设280度排烟防火阀,这样都能满足
回复
cuiyanli0504
2007年08月06日 20:57:09
3楼
选择单层百叶风口(带调节阀),排风排烟时都是常开的。