我们是隧道施工单位,现有一个问题请教大家:电机功率55KW,电压380V,距离变压器980米,请问应该使用多大的电缆等够满足使用要求。注:高压无法进洞,电机是一台混凝土输送泵
我们是隧道施工单位,现有一个问题请教大家:电机功率55KW,电压380V,距离变压器980米,请问应该使用多大的电缆等够满足使用要求。注:高压无法进洞,电机是一台混凝土输送泵
12楼
麻烦区管解释下“19V/110/1.732=0.1Ω”为何要除以1.732此处?
回复
13楼
同问?????????
回复
14楼
学习了,谢谢
回复
15楼
买条电缆要几十万,真还不如用发电机,应该还不到10万,1/5的价格。算算初投资与运营成本吧!
回复
16楼
应该按一个软启动装置
回复
17楼
380V三相电压电流计算,所以要除以1.732,准确来说是根号3。
回复
18楼
线路太长了,配发电机吧
回复
19楼
学习了!!
回复
20楼
1、计算负荷:单台设备单电机,计算负荷为额定功率除以效率,暂定0.9,则计算负荷55/0.9=61.11KW。
2、功率因数,暂定0.78.则计算电流I=61.11/(0.38*1.732*0.78)=119A。
3、选择导线,按铜芯电缆空气中敷设。由于距离太远,肯定不能直接按照载流量选择导线。直接按照电压降选择。S=PL/ΔUC=144,因此选择150平方毫米的铜芯电缆。载流量也满足要求。
4、综上所述,按铜芯电缆空气中敷设,可选择VV22-3*150+2*95的铜芯电缆,可满足要求。
回复
21楼
同意10L大神的观点
回复