我们是隧道施工单位,现有一个问题请教大家:电机功率55KW,电压380V,距离变压器980米,请问应该使用多大的电缆等够满足使用要求。注:高压无法进洞,电机是一台混凝土输送泵

我们是隧道施工单位,现有一个问题请教大家:电机功率55KW,电压380V,距离变压器980米,请问应该使用多大的电缆等够满足使用要求。注:高压无法进洞,电机是一台混凝土输送泵
免费打赏
lingxuct
2012年11月28日 10:10:08
2楼
55KW按110A电流计算,电压降按5%计算(380X0.05=19V)线电压;

19V/110/1.732=0.1Ω

线路长度是980米(0.98km),≤0.1018Ω/km的电缆,查《设计手册》铜芯240平方电缆为0.1192Ω/km(偏大);

用二根120平方电缆,120平方的为0.1967Ω/km,二根并接为0.0983Ω/km<0.1018Ω/km
回复
fjdllsy1206
2012年11月28日 10:26:23
3楼
学习了
回复
wboy8759
2012年11月28日 11:00:05
4楼
距离太远,电缆的有功损耗和电压损失都大。既然是临时施工电源,最好借用一台100kW的移动式柴油发电机组就地发电。
回复
huaxin518-gyb
2012年11月28日 14:42:35
5楼
“≤0.1018Ω/km的电缆,查《设计手册》铜芯240平方电缆为0.1192Ω/km(偏大)”针对这段描述,我提两个问题,第一:0.1018Ω/km这个值是怎么算出来的?第二:我查设计手册铜芯240平方电缆为0.085Ω/km,怎么和你的不一样?照我查的数据,单根240平方的电缆应该够用了。请区管赐教。
回复
zai_dd
2012年11月28日 15:42:41
6楼
变压器容量多大,有没有接别的负荷,比如照明。
没有这些条件,无法计算。
长距离电机供电往往是运行压降容易满足,而由于电机起动压降过大无法启动。
2根110的电缆直接启动的话,够悬。
回复
hiker_li
2012年11月28日 21:37:21
7楼
配个软启动器吧,电机的启动性能会改善很多,加上区管的选型电缆应该能解决楼主的问题
其实这种情况在工地上很常见
回复
wanglin1318
2012年11月28日 22:21:31
8楼

这你得花多少钱在电缆上。。。
回复
sy33606918
2012年11月28日 22:49:12
9楼
个人意见:
1、压降允许值计算应考虑变压器低压侧电压实际值,比如变压器低压侧电压不低于400V,那末压降允许值就是39V而不是19V。
2、压降应按电动机起动电流计算,如为直接起动,约为110*5=550A,如为变频起动,可取110A。
回复
miao71
2012年11月29日 09:28:32
10楼
赞同7楼。软起 加 2根120电缆。
回复
红苹果
2012年11月29日 11:06:22
11楼
单根240、185应该都可以,不过得最好软起,,这特殊情况施工临时电源应该可以
压降满足要求。。
回复