两类不同的基础怎么处理?
zhxb21
zhxb21 Lv.4
2004年10月24日 13:52:14
来自于地基基础
只看楼主

我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??

我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
免费打赏
amao780510
2004年12月18日 21:54:46
42楼
本人设计过类似工程,砖混4层,框架6层。框架为柱下独立基础,砖混为墙下条基。在相接处,独立基础尽量做成扁的(长宽不等),砖混局部采用悬挑措施。工程已建成。
回复
vervesuede
2004年12月22日 20:23:22
43楼
把两个基础连在一起
回复
海阔天空0
2004年12月24日 09:05:20
44楼
2 楼的处理方法较好,建议断开!
回复
civil666
2004年12月24日 13:14:24
45楼
我觉得一般就做外挑基础就行了。但最好楼主能把具体工程上传来看看
回复
凝固音乐
2004年12月24日 14:39:09
46楼
我个人认为,墙下做悬挑,在悬挑端设钢筋混凝土卧梁做支座,柱下做
条基,比较经济,我做过这样类似的工程
回复
chrispipi
2004年12月30日 12:46:04
47楼
我同意zhsy的2种做法,结合工程的实际情况,我也做过类似第一种的,形式比较简单。
回复
219wlyy
2004年12月31日 10:56:52
48楼
桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙;桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱。酒醒只在花间坐,酒醉还来花下眠;半醒半醉日复日,花开花落年复年。别人笑我忒疯癫,我笑他人看不穿;
回复
fj-qing
2005年01月14日 10:27:29
49楼
桩基好
回复
lwsdyteei_009
2005年01月14日 11:37:43
50楼
可以采用复合地基,比如碎石桩,即不用过多增加造价,又比较可靠。望大家考虑。
回复
lei9908
2005年01月16日 11:11:13
51楼
建议混凝土部分采用条基,以防止过大的偏心带来的弯局,同时挑出一定的长度;
对于抗震缝宽度70MM只是规范的最小间距,实际工程中还要考虑因沉降而产生的相向旋转碰撞,缝宽要考虑此因素。
回复