我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
42楼
本人设计过类似工程,砖混4层,框架6层。框架为柱下独立基础,砖混为墙下条基。在相接处,独立基础尽量做成扁的(长宽不等),砖混局部采用悬挑措施。工程已建成。
回复
43楼
把两个基础连在一起
回复
44楼
2 楼的处理方法较好,建议断开!
回复
45楼
我觉得一般就做外挑基础就行了。但最好楼主能把具体工程上传来看看
回复
46楼
我个人认为,墙下做悬挑,在悬挑端设钢筋混凝土卧梁做支座,柱下做
条基,比较经济,我做过这样类似的工程
回复
47楼
我同意zhsy的2种做法,结合工程的实际情况,我也做过类似第一种的,形式比较简单。
回复
48楼
桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙;桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱。酒醒只在花间坐,酒醉还来花下眠;半醒半醉日复日,花开花落年复年。别人笑我忒疯癫,我笑他人看不穿;
回复
49楼
桩基好
回复
50楼
可以采用复合地基,比如碎石桩,即不用过多增加造价,又比较可靠。望大家考虑。
回复
51楼
建议混凝土部分采用条基,以防止过大的偏心带来的弯局,同时挑出一定的长度;
对于抗震缝宽度70MM只是规范的最小间距,实际工程中还要考虑因沉降而产生的相向旋转碰撞,缝宽要考虑此因素。
回复