某个大型库房,没有火灾自动报警,但是要做机械排烟系统问题如下:第一,有没有这种只作机械排烟,但不做火灾自动报警系统的情况第二,如果这种情况成立,那么机械排烟系统是怎么工作的1.排烟口用甚么样的?手动还是电动(净空有八米,个人觉得应该用电动的)或者用常开的(不知道有没有敞开型的)2.如果排烟口是电动的,着火时怎么把它打开啊3.排烟口和排烟机还联动吗?4.如果不联动,排烟机怎么启动?着火了,有人打开它吗?
某个大型库房,没有火灾自动报警,但是要做机械排烟系统
问题如下:
第一,有没有这种只作机械排烟,但不做火灾自动报警系统的情况
第二,如果这种情况成立,那么机械排烟系统是怎么工作的
1.排烟口用甚么样的?手动还是电动(净空有八米,个人觉得应该用电动的)或者用常开的(不知道有没有敞开型的)
2.如果排烟口是电动的,着火时怎么把它打开啊
3.排烟口和排烟机还联动吗?
4.如果不联动,排烟机怎么启动?着火了,有人打开它吗?
以上问题可能有点儿无知,不过实在是不懂,哪位高人有空,请详细说说工作原理
谢谢
2楼
不大可能,没有电器联动,排烟系统是瞎子,无法感知烟怎能启动。
回复
3楼
也可以这样,只做联动系统,不做报警。失火时人为的按一下开启按钮。
(好象现在消防部门是许可的)
回复
4楼
有这种情况
回复
5楼
1、如果是仅排烟,用常闭,手动、电动都需要
2、就地控制,电气在附近设控制柜
3、联动
回复
6楼
可以的只做机械排烟,不做火灾报警的。
大型库房肯定有喷淋系统的,火灾时利用水流指示器,与排烟风机联锁。
回复
7楼
第一,有这种情况,只有联动,没有报警.
第二,没有报警系统,但是有联动模块.
1.手动还是电动都有,像你这么高的,估计应该用电动常开的.
2.靠温度感应,打开后,联动模块给消防控制柜信号,联动打开排烟风机和排烟防火阀.
3.排烟口和排烟机是联动的.
4.不会不联动的.
一般情况是这样的:发现火情,排烟防火阀打开,联动排烟风机和送风风机打开,进行排烟,送风,这一切的联动都是靠消防控制系统中的联动控制模块来实现的.
回复
8楼
我也学到不少,真要谢谢大家。
回复
9楼
谢谢各位了
我做了常开的排烟口
不联动
在值班室和门厅设了两个启动排烟风机的按钮
消防局那边审过去了,^_^
谢谢大家指点
回复
10楼
我有个厂房也是这么做的~用手报给火灾信号主机来启动排烟风机~消防部门竟然不同意~
回复
11楼
无所谓,要甲方装一个摄像头(又不贵)在消控室或值班室,看见冒烟后就开风机呗。
回复