小弟无知,问个自己觉得有点儿奇怪的机械排烟问题
lifuyu.0303
2007年08月04日 18:14:32
来自于通风排烟
只看楼主

某个大型库房,没有火灾自动报警,但是要做机械排烟系统问题如下:第一,有没有这种只作机械排烟,但不做火灾自动报警系统的情况第二,如果这种情况成立,那么机械排烟系统是怎么工作的1.排烟口用甚么样的?手动还是电动(净空有八米,个人觉得应该用电动的)或者用常开的(不知道有没有敞开型的)2.如果排烟口是电动的,着火时怎么把它打开啊3.排烟口和排烟机还联动吗?4.如果不联动,排烟机怎么启动?着火了,有人打开它吗?

某个大型库房,没有火灾自动报警,但是要做机械排烟系统
问题如下:
第一,有没有这种只作机械排烟,但不做火灾自动报警系统的情况
第二,如果这种情况成立,那么机械排烟系统是怎么工作的
1.排烟口用甚么样的?手动还是电动(净空有八米,个人觉得应该用电动的)或者用常开的(不知道有没有敞开型的)
2.如果排烟口是电动的,着火时怎么把它打开啊
3.排烟口和排烟机还联动吗?
4.如果不联动,排烟机怎么启动?着火了,有人打开它吗?
以上问题可能有点儿无知,不过实在是不懂,哪位高人有空,请详细说说工作原理
谢谢
免费打赏
wu.ye
2007年08月04日 21:24:11
2楼
不大可能,没有电器联动,排烟系统是瞎子,无法感知烟怎能启动。
回复
wu.ye
2007年08月04日 21:29:40
3楼
也可以这样,只做联动系统,不做报警。失火时人为的按一下开启按钮。
(好象现在消防部门是许可的)
回复
toplhc
2007年08月06日 15:34:15
4楼


有这种情况
回复
toplhc
2007年08月06日 15:35:55
5楼


1、如果是仅排烟,用常闭,手动、电动都需要
2、就地控制,电气在附近设控制柜
3、联动
回复
cuiyanli0504
2007年08月06日 20:46:35
6楼
可以的只做机械排烟,不做火灾报警的。

大型库房肯定有喷淋系统的,火灾时利用水流指示器,与排烟风机联锁。
回复
mage780705
2007年08月07日 16:31:37
7楼
第一,有这种情况,只有联动,没有报警.
第二,没有报警系统,但是有联动模块.
1.手动还是电动都有,像你这么高的,估计应该用电动常开的.
2.靠温度感应,打开后,联动模块给消防控制柜信号,联动打开排烟风机和排烟防火阀.
3.排烟口和排烟机是联动的.
4.不会不联动的.
一般情况是这样的:发现火情,排烟防火阀打开,联动排烟风机和送风风机打开,进行排烟,送风,这一切的联动都是靠消防控制系统中的联动控制模块来实现的.
回复
wu.ye
2007年08月09日 14:06:20
8楼
               
我也学到不少,真要谢谢大家。
回复
lifuyu.0303
2007年08月24日 09:57:15
9楼
谢谢各位了
我做了常开的排烟口
不联动
在值班室和门厅设了两个启动排烟风机的按钮
消防局那边审过去了,^_^
谢谢大家指点
回复
tg33020504
2008年11月03日 12:33:39
10楼
我有个厂房也是这么做的~用手报给火灾信号主机来启动排烟风机~消防部门竟然不同意~
回复
waj
2008年11月20日 10:43:19
11楼
无所谓,要甲方装一个摄像头(又不贵)在消控室或值班室,看见冒烟后就开风机呗。
回复