DN200U-PVC排水管道横干管
fangwei123456
2007年08月04日 09:37:46
只看楼主

为啥在规范标准中没有DN200 U-PVC管道的吊架间距呢,谁能提供一个规范标准或技术规程里面有??/?/

为啥在规范标准中没有DN200 U-PVC管道的吊架间距呢,谁能提供一个规范标准或技术规程里面有??/?/
免费打赏
somebody665
2007年08月04日 11:57:47
2楼
2米一个;根据---吊架间距=10×管经
回复
vipro
2007年08月04日 15:32:19
3楼
DN200的横干管在民用建筑中出现几率太小,现在民用住宅中横干管基本埋地,所以不存在吊架,如果有,不超过2m,一般在1.8-2.0m之间.
回复
fangwei123456
2007年08月04日 22:20:41
4楼
那里能查到二三楼的数据?/
回复
暗月龙
2007年08月06日 14:03:58
5楼
国标图集《管道支架及吊架》S161中有有关的图纸及说明
回复
fangwei123456
2007年08月06日 21:54:19
6楼
国标图集《管道支架及吊架》中没有,他中只有1.5 3.0 6.0米三种间距,图纸设计院往往只给到160管,并且也不会给吊架间距
回复
owens
2007年08月06日 23:49:21
7楼
这可能与塑料管在国内的应用历史有关,UPVC排水管普遍使用也就是近20年。记得在早些年推广应用塑料排水管时,与塑料管厂家咨询过,剧他们说,DN150以上的管道生产没问题,主要是管件生产的模具较贵,故DN150以上的管件生产较少,一般应用DN150以下的管道及管件较好,随着近些年塑料管的大量生产及应用,这已不成问题的问题,关健是有关规范及规程的修订没跟上。我们目前使用的《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98,也就是在98年前修订的。在这本《规程》里的4.1.8条对管道立管和横管直线管段的支吊架(支承件)的间距规定,管道直径最大为de160,没有出现DN200及以上的管径,而根据该《规程》表4.1.8的数据,管道支承件的间距与管道直径的关系,确实有L=10D的关系,即2楼说的,但它们是否是线性关系呢?没考究。
从国标图集《管道支架及吊架》对管道支吊架的计算要求来说,DN200的塑料管支架间距在2.0m内较合适。
回复
fangwei123456
2007年08月08日 22:33:11
8楼
7楼分析地很有道理学习了
回复
aiqiang752
2008年11月10日 15:04:37
9楼
我是浙江台州一家生产预埋套管的厂家,如有需要或者有兴趣的话 可以联系我们哦,我的QQ是:1961962 邮箱是: aiqiang752@163.com 网站: www.huanghy1.cn
规格有:50,75,110,160
(这种PVC塑料套管是代替以前用铸铁的套管,一般都用于卫生间,规格160的立管)
(本产品为专利产品,价格公道 质量保证,欢迎各位来电询问谢谢—
回复