一厂房长X宽为:378mX56m,因生产流水线的要求,厂房内不能用防火墙进行防火分区,暂时拟用特级防火卷帘将之分成5个区,可是因为生产流水线的缘故,卷帘不能下降到底部,这样的情况,请问,该如何处理。
一厂房长X宽为:378mX56m,因生产流水线的要求,厂房内不能用防火墙进行防火分区,暂时拟用特级防火卷帘将之分成5个区,可是因为生产流水线的缘故,卷帘不能下降到底部,这样的情况,请问,该如何处理。
2楼
打算采用防火分隔水幕,可是水池的体积会增大很多,有没有别的办法
回复
3楼
卷帘不能下降到底部?那还是一个防火分区啊
回复
4楼
呵呵,是啊,所以想问除了用防火分隔水幕进行分区,还有没有别的办法,单纯用卷帘当然是不行了
回复
5楼
圈帘与水幕接合
回复
6楼
圈帘与水幕接合
回复
7楼
做水幕吧。
但为尽量减小水幕工程量,应考虑在厂房里做隔断,只不过在隔断墙上留出足够大的孔洞,以使生产线连贯。而水幕要隔绝的不是整个空间,只是每个”孔洞“而已。
回复
8楼
!
回复
9楼
做水幕吧!
回复
10楼
特事特办!
你找消防局的咨询一下,说不定什么也不用加。
只要消防局同意,万事OK。
回复
11楼
有水幕,无须眷恋
回复