防火分区中遇到的问题
zxh30499234
2004年10月23日 16:26:16
只看楼主

一厂房长X宽为:378mX56m,因生产流水线的要求,厂房内不能用防火墙进行防火分区,暂时拟用特级防火卷帘将之分成5个区,可是因为生产流水线的缘故,卷帘不能下降到底部,这样的情况,请问,该如何处理。

一厂房长X宽为:378mX56m,因生产流水线的要求,厂房内不能用防火墙进行防火分区,暂时拟用特级防火卷帘将之分成5个区,可是因为生产流水线的缘故,卷帘不能下降到底部,这样的情况,请问,该如何处理。
免费打赏
zxh30499234
2004年10月23日 16:30:52
2楼
打算采用防火分隔水幕,可是水池的体积会增大很多,有没有别的办法
回复
zxh
2004年10月23日 16:42:56
3楼
卷帘不能下降到底部?那还是一个防火分区啊
回复
zxh30499234
2004年10月23日 17:00:25
4楼
呵呵,是啊,所以想问除了用防火分隔水幕进行分区,还有没有别的办法,单纯用卷帘当然是不行了
回复
2002wjs
2004年10月31日 15:52:20
5楼
圈帘与水幕接合
回复
2002wjs
2004年10月31日 15:52:33
6楼
圈帘与水幕接合
回复
li0770fei
2004年11月03日 10:23:11
7楼
做水幕吧。
但为尽量减小水幕工程量,应考虑在厂房里做隔断,只不过在隔断墙上留出足够大的孔洞,以使生产线连贯。而水幕要隔绝的不是整个空间,只是每个”孔洞“而已。
回复
xiao_sheng_1
2004年11月14日 14:17:21
8楼
!
回复
dixiashui
2004年11月14日 15:36:33
9楼
做水幕吧!
回复
frankzxl
2004年11月14日 16:03:57
10楼
特事特办!
你找消防局的咨询一下,说不定什么也不用加。
只要消防局同意,万事OK。
回复
ljkenny1981
2004年11月16日 17:14:34
11楼
有水幕,无须眷恋
回复

相关推荐