S11油浸变压器630KVA防火间距问题
simonblade
simonblade Lv.3
2012年11月27日 09:53:55
来自于变压器
只看楼主

露天布置,基建变压器2台,一台S11-630KVA(油量330kg),一台S11-315KVA(215kg),两者之间并排布置的最小净距是多少米,规范上没有查到,请各位提供意见,拜谢

露天布置,基建变压器2台,一台S11-630KVA(油量330kg),一台S11-315KVA(215kg),两者之间并排布置的最小净距是多少米,规范上没有查到,请各位提供意见,拜谢
免费打赏
陈国龙
2012年11月27日 09:55:59
2楼
参考配电规范
回复
wanglin1318
2012年11月27日 10:55:19
3楼
⊙﹏⊙b汗,楼上跟没说有啥区别。
5m,GB-50053-94,4.2.3
回复
simonblade
2012年11月27日 11:01:55
4楼
能具体点吗?
回复
simonblade
2012年11月27日 11:29:14
5楼

三级负荷,不适用“5m,GB-50053-94,4.2.3”谢谢
回复
wanglin1318
2012年11月27日 12:19:10
6楼
什么叫不适用?你按比规范要求更严格的标准来做,有问题?
回复
yaoguizhong213
2012年11月27日 13:56:07
7楼
中间加个隔离墙就是了
回复
lingxuct
2012年11月27日 14:53:44
8楼
支持楼上!

变压器外沿离隔墙不小于0.8米!
回复
逸清风
2012年11月27日 16:47:06
9楼
5米——这和负荷等级没多大关系,这是防火间距。
回复
simonblade
2012年11月28日 11:42:11
10楼
5米距离肯定满足我也知道,可能我没说清楚,但是我想问的是,在不违反国家相关规定的前提下,两变压器并排布置之间 最小的安全距离应该是多少米,比如间距2米可以吗?因为这两台变压器油量小,没有找到相关规定油量500kg以下露天布置的变压器间的净距要求

[ 本帖最后由 simonblade 于 2012-11-28 11:45 编辑 ]
回复
liushibo422
2012年11月28日 11:59:00
11楼
都不是很清楚,哈哈!