10kv变压器柜合闸时跳闸,过流及速断信号动作,并且高压进线柜也跳了。原因是什么呢?请教各位大侠。

10kv变压器柜合闸时跳闸,过流及速断信号动作,并且高压进线柜也跳了。原因是什么呢?请教各位大侠。
免费打赏
weiqixing
2007年08月03日 21:07:25
2楼
应该是变压器或变压器所带负荷有永久性故障,接地或短路,造成速断保护动作。
回复
lingxuct
2007年08月03日 21:35:48
3楼
“10kv变压器柜合闸时跳闸,过流及速断信号动作,并且高压进线柜也跳了。原因是什么呢?”
断路器带接地线合闸!
请整改开关柜的五防设施,重新学习高压操作的“六要十二步”!
回复
lingxuct
2007年08月03日 21:39:05
4楼
进线柜保护也有问题,通常进线是不设速断的,过流有0.5S的时限,出线速断动作时,进线不应再跳。
检查进线和出线的保护设置,肯定存在不合理的地方。
除非出线柜内弧光短路,出线断路器无法切断故障。
回复
cz13306196492
2007年08月04日 09:36:13
5楼
如果是接地或短路故障的话,合闸的时候是不是要有现象啊
回复
lidongsheng908
2007年08月04日 15:18:39
6楼
应该是变压器或变压器所带负荷有永久性故障,接地或短路,造成速断保护动作。
应该仔细检查一下,一定是大故障.
回复
freeregistration
2007年08月04日 15:40:04
7楼
说一个具体的问题,呵呵,是不是接地开关没有拉开。如果是正规厂家供货安装,专业施工队施工,工程本身不会有问题的。
回复
andyzhang1115
2007年08月04日 15:47:24
8楼
还有高压电缆的绝缘,特别是半导体有没有做好。
回复
ziyouzhe580930
2007年08月05日 01:35:30
9楼
可能是低压进线电流保护没有起到作用产生越级跳闸后。造成低压进线柜的开关失电跳闸。
回复
jhongsong123
2007年08月05日 13:55:36
10楼
是第一次使用,还是以前使用过突然出现的这种情况?
如果是第一使用,有可能是保护不配合,比如是变压器励磁涌流造成上级开关跳闸,如果是这样调整保护参数。
如果以前使用过,突然出现这种情况,首先要检查设备本体有没有问题,比如摇电缆和变压器绝缘;如果设备没有问题检查保护装置是否有问题,一般情况下不会出现越级跳闸的。
回复
zwjlsy
2007年08月05日 14:01:26
11楼
支持楼上的说法~~!!

补充说一下~~合变压器前是不是断开低压总开关~~关闭低压电容器补偿~还有平时变压器保养工作是不是到位~~
回复