关于高低压柜排列的问题
goumin
goumin Lv.7
2007年08月03日 14:10:26
只看楼主

根据<民规>高低压配电柜在排列时,柜前柜后到墙的距离是有要求的.但我在<10kV配电设计手册>看到变配电室布置平面图,同室布置的高低压柜都是靠墙布置,这是为什么???

根据<民规>高低压配电柜在排列时,柜前柜后到墙的距离是有要求的.但我在<10kV配电设计手册>看到变配电室布置平面图,同室布置的高低压柜都是靠墙布置,这是为什么???
ziliaoshi_1
2007年08月03日 15:21:32
2楼
你确信你没有看错吗?怎么会这样?估计是你看错了吧,或者记错了.高低压柜没有看到靠墙布置的.规范上有明确的要求.
回复
shaihua
2007年08月04日 10:23:37
3楼
高低压柜没有看到靠墙布置的.规范上有明确的要求
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 11:04:51
4楼


可以啊,靠墙布置完全可以啊,只需要选用柜前操作和维护的就行。实际上靠墙布置也不是完全贴墙,至少要留出200的间距的
回复