请教各位大师们: 项目160m住宅,公司现在想在主体封顶一个月后将外爬架拆除,也就是说所有外立面的抹灰,保温等湿作业全部结束。现在考虑使用两套爬架 一套用于结构施工,另一套用于外立面做法施工,两套相隔5层,都是自下而上,最后在屋面拆除。 想问下各位大师,这个想法的可操作性如何?或者各位有什么更好的建议吗?
请教各位大师们:
项目160m住宅,公司现在想在主体封顶一个月后将外爬架拆除,也就是说所有外立面的抹灰,保温等湿作业全部结束。现在考虑使用两套爬架 一套用于结构施工,另一套用于外立面做法施工,两套相隔5层,都是自下而上,最后在屋面拆除。
想问下各位大师,这个想法的可操作性如何?或者各位有什么更好的建议吗?
2楼
这样做是没有问题的,但一定要保证施工安全为前提。
像这样的施工方案,按照国家规定是需要通过召开专家论证会来对施工方案进行论证审核并通过之后才能实施。
回复
3楼
安全性当然最重要。
能不能说的详细点的经验之谈呢,就是想请教一些实际性的问题。
比如 爬架是定制5层爬一次 还是直接定制悬臂式的 十层为一个施工段等等。
回复
4楼
实施之前先论证一下,应该是没有问题的。
回复
5楼
请专家吧,得有专项施工方案。
回复
6楼
请专家论证,这个应该是为了加快施工进度吧。。。。。
回复
7楼
想这种超高层建筑外架的搭设与拆除一定要经过专家论证!具体的外架施工方案,楼主能不能说的详细点,想学习一下!
回复
8楼
如何保证统一的施工进度是关键!保温和抹灰涉及先后作业等问题!
回复
9楼
专家确实真的是不行,找了没有水平 。
所以想了解一些经验之谈。
回复
10楼
爬架立体施工是合理节约施工进度,有效组织施工班组,节省流水节拍时差的有效措施,属于“立体作业”。方案是可行的,但要在方案上做一些技术调整和计算(爬架施工安全计算、安全维护措施、控制流水节拍、上下协调等)。应避免在同一个垂直面上同时施工(“垂直交叉作业”政府明令禁止的),应采取在同一个垂直面上水平错位施工,避免发生安全事故。方案做好了,上报监理单位审批,然后由监理单位主持召开专项方案探讨会,可以邀请咨询工程师或专家库专家,业主(包括总工程师)、监理、设计单位、施工单位、专项施工单位参会。
回复
11楼
项目160m,是什么意思?如果是高度是160m的超高层建筑1个月就拆除外架,应该是很困难的。而且此类拆除专项方案必须组织召开专家论证会论证通过后方可实施。
回复