集风箱,存水弯可否不设?
kulling
kulling Lv.7
2007年08月03日 07:58:52
来自于中央空调
只看楼主

在一个噪音很大的空压机房里,AHU空调箱正面出风的,而且由于距离的因素很难设置集风箱,请问可否不设?另外,存水弯可否从空调箱先引一段排水管,再做一个存水弯?

在一个噪音很大的空压机房里,AHU空调箱正面出风的,而且由于距离的因素很难设置集风箱,请问可否不设?
另外,存水弯可否从空调箱先引一段排水管,再做一个存水弯?
免费打赏
lzc530
2007年08月03日 10:58:52
2楼
是静压箱吧..如果你不觉得噪的话.对风量大小没什么要求的话可以不装...存水弯可以引出来再装..一路过来还得保温.
回复
hubeixp
2007年08月03日 11:18:51
3楼
我认为最好出风处应设置集风箱,根据现场情况即使做扁一点也可以
可以空调箱先引一段排水管,比如引至室外后,再做存水弯,我们就这样处理过,没有问题
回复
kulling
2007年08月03日 13:12:16
4楼

这里是冷凝水的排水管,也要保温的吗?
回复
kulling
2007年08月03日 13:13:49
5楼
多谢两位的指教,我知道该怎么做了,真高兴这里面有你们这样的好心人!
回复