请问室外消防线路采用什么规格和附设方式
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2007年08月02日 21:44:18
只看楼主

有一高层住宅小区,消防报警控制室设在物业楼里,从报警控制室到各高层住宅的消防线路(信号线、电源线、消防泵启动控制线)应该采用什么型号的线缆?

有一高层住宅小区,消防报警控制室设在物业楼里,从报警控制室到各高层住宅的消防线路(信号线、电源线、消防泵启动控制线)应该采用什么型号的线缆?
免费打赏
choyse
2007年08月03日 08:34:57
2楼
采用ZR-BV线路,你可直接通过穿线管引至顶楼。而且这种线路比较保险。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月06日 15:38:10
3楼
采用阻燃多芯控制电缆,电缆芯数根据用量加3-5对左右的余量.穿管直埋都可以.直埋的话要用带铠装的.在各高层进户之后设接线端子箱.
回复
mmhwe
2007年08月07日 11:38:18
4楼


同意
回复
cfblj@co163
2007年08月08日 10:08:00
5楼
以下是引用ziliaoshi_1在2007-08-06 15:38:10.0发表的内容:
采用阻燃多芯控制电缆,电缆芯数根据用量加3-5对左右的余量.穿管直埋都可以.直埋的话要用带铠装的.在各高层进户之后设接线端子箱.


同意!!