请教,YJV电缆的各截面直径是多少?
redcircle
redcircle Lv.5
2004年10月22日 13:20:37
只看楼主

请教,YJV电缆的各截面直径是多少?网站上可以查到么?

请教,YJV电缆的各截面直径是多少?网站上可以查到么?
免费打赏
lxbin
2004年10月25日 17:11:43
12楼
是否可以按电缆厂的资料作依据?我有一个工程用的是FYJV线,是按厂家的资料做的。
回复
redcircle
2004年10月26日 11:03:43
13楼
但是好多厂家是没有这样的数据的。
而且,不知道大家手中有没有这样一本规范《电力工程电缆设计规范》GB 50217-94,这里面有YJV电缆的载流量,但它的数据与华北地区建筑设计标准化办公室出的《建筑电气通用图集》92DQ1中的关于YJV电缆的载流量的数据完全不一样,而且差别还很大,92DQ的数据要保守。比如:三芯240mm2,规范是483A,92DQ1中是354A!以上上说的普通的YJV电缆,即不带铠装,在空气中敷设或穿管敷设。审图的,就经常以92DQ1为准,可规范的数据又怎样对待呢?
回复
redcircle
2004年10月26日 11:05:24
14楼
谢谢大家,6楼的朋友,你的数据是来源何处?而且,有没有YJV普通电缆的参数呢?我看到你的数据是关于YJV22的,应该有所不同吧。
回复
heitong1997
2004年10月28日 09:45:57
15楼
对不起,请问谁能告诉我各种电缆的截面(外径)可有计算公式,是什么样的?
回复
双成
2004年10月28日 23:36:10
16楼
上手册查吧,有的厂家有这种小册子,比较准,江苏宝胜的好像就有,打个电话过去,要一本
回复
lilin309
2004年10月29日 08:39:03
17楼
那是一家电缆厂的电缆数据,比较准确的。其实各家电缆厂的具体数据是不一样的,各种手册上也就是取的理论值,所以存在那么一点差距,跟实际选用电缆的时候没什么影响。厂家的数据比较准确。
回复
lilin309
2004年10月29日 08:53:31
18楼
13楼,各个什么标准的电缆数据都不一样,有的甚至各个设计院所使用的电缆标准都不一样。所以我觉得还是以厂家为标准好一些,在厂家的电缆载流量上做适当的缩小(保守一点可以这样做)就行了。还有240的电缆483A是对的,绝对不可能是354A,看看那个图集中是不是多根电缆并列敷设而乘了0.7的载流系数?还有,YJV22的电缆载流量跟YJV的同截面的是一样的,只是他们的穿管和外径不一样,YJV22的都比YJV的大。
回复
redcircle
2004年10月29日 12:48:01
19楼
哦,很奇怪哦,YJV22和YJV的电缆载流量同截面的会一样啊?
那楼上,你知道YJV22的外径比YJV的能大多少么?6楼的朋友提供的数据是YJV22的。
回复
nicky_o
2004年10月29日 17:02:26
20楼
7楼的准确吗?我看二芯的1.5mMM2在空气载流量达到1000A,而240MM2的才44A?是不是有错啊???
回复
王磊
2004年10月31日 06:19:49
21楼
你说的一定有错
回复

相关推荐

APP内打开