请教,YJV电缆的各截面直径是多少?网站上可以查到么?
请教,YJV电缆的各截面直径是多少?网站上可以查到么?
22楼
把他们的数据反一反还可以
回复
23楼
不一定可以查到,就是请提供YJV的电缆厂商提供技术数据是比较可靠的
回复
24楼
YJV-0.6/1KV电缆载流量跟YJV22的是一样的。电缆外径为:
截面 单心 三心 四心等 四心不等 五心等
1.5 6.0 11.0 12 11.5 13
2.5 6.5 11.5 13 12 14
4 7 13 14 13 15
6 7.5 14 16 14.1 16.4
10 9.0 16 18 16.8 19.0
16 10 17.5 20 19.4 22
25 12.0 21.0 24.0 23.1 26.2
35 13.0 24.4 26.1 25.1 30.0
50 15 25.5 27 26.8 31.6
70 16.5 27 31 30.6 35.3
95 19.0 30 36 35.6 39.6
120 20.5 33.4 39 38.5 43.5
150 23 37.6 43 42.6 48.5
185 26 41.8 47.2 47.2 53.8
240 28 46.6 53.6 53.6 59.8
哎,我没有那些数据的电子文档,输了半天才输进去。
穿钢管的话大家看着这些数据自己估计吧。我实在是没有时间再去写了。
回复
25楼
真是辛苦你了,谢谢!!!
回复
26楼
国际铜业协会和全国建筑电气装置标准化技术委员会联合出版过一本《铜芯电线电缆载流量标准〉,按它给的载流量,审图不会说小。
回复
27楼
怎么下载不了啊
回复
28楼
应该按《布线系统载流量》为准。
回复
29楼
ding
回复
30楼
6楼,我怎么下载不了啊,难道回复以后才能下载?
回复
31楼
7楼的准确吗?我看二芯的1.5mMM2在空气载流量达到1000A,而240MM2的才44A?是不是有错啊???
回复