请教,YJV电缆的各截面直径是多少?网站上可以查到么?
请教,YJV电缆的各截面直径是多少?网站上可以查到么?
2楼
在92DQ1中,YJV-10mm2电缆穿SC25,但在施工中,施工单位买来的电缆居然是直径23mm,这到底是怎么一回事呢?图集不会有错误啊,还是我理解有误呢?
所以现在迫切想查一下YJV电缆的各截面的直径大小。
谢谢各位!
回复
3楼
拜托,是几芯电缆呀?YJV32-4×10mm2的计算外径差不多23mm.
回复
4楼
YJV-10mm2电缆穿SC25肯定是说YJV-1×10mm2.
YJV32-4×10mm2我看还是穿SC50.
回复
5楼
还是YJV32?那SC25肯定不够啊!楼上说法赞同先
回复
6楼
YJV 电缆参数
芯 数 标称截面 绝缘厚度 YJV22
护套厚度 电缆近似外径 长期连接负荷允许载流量(A)
在空气中 直埋
Cu Al Cu Al
一芯 10 0.7 1.8 12.2 75 60 97 75
16 0.7 1.8 13.2 100 80 129 100
25 0.9 1.8 14.4 132 100 165 127
35 0.9 1.8 15.5 164 127 190 147
50 1.0 1.8 17.0 196 155 230 178
70 1.1 1.8 18.9 25 196 283 220
95 1.1 1.8 20.2 310 2441 330 250
120 1.2 1.8 21.8 360 283 380 290
150 1.4 1.8 25..0 419 328 430 330
185 1.6 1.8 27.5 479 372 480 372
240 1.7 2.0 30.5 565 442 560 434
300 1.8 2.1 34.8 643 506 640 500
400 2.0 2.2 38.6 771 611 740 573
500 2.2 2.4 43.4 940 630 580 660
630 2.4 2.5 50.5 1130 730 990 760
800 2.6 27 54.4 1300 880 1100 852
二芯 1.5 0.7 1.8 13.1 30 1000 34
2.5 0.7 1.8 13.9 40 45 35
4 0.7 1.8 14.9 53 311 59 45
6 0.7 1.8 15.9 68 41 75 58
10 0.7 1.8 18.4 98 52 102 79
16 0.7 1.8 19.4 131 76 133 103
25 0.9 1.8 2.34 173 101 169 131
35 0.9 1.8 25.1 211 134 203 157
50 1.0 1.8 23.1 237 163 235 182
70 1.1 1.8 25.8 300 183 287 222
95 1.1 1.9 29.4 372 232 346 268
120 1.2 2.0 33.3 436 288 394 305
150 1.4 2.2 36.1 494 337 439 340
185 1.6 2.3 39.6 573 383 499 387
240 1.7 2.5 44.2 716 44 593 460
三芯 1.5 0.7 556
2.5 0.7 1.8 14.4 30 25 35 30
4 0.7 1.8 15.4 40 30 50 40
6 0.7 1.8 16.5 50 40 60 45
10 0.7 1.8 19.2 65 50 80 60
16 0.7 1.8 21.4 85 65 100 80
25 0.9 1.8 23.9 115 90 117 91
35 0.9 1.8 24.4 145 10 143 13
50 1.0 1.9 26.2 185 146 173 131
70 1.1 2.0 27.8 220 170 208 165
95 1.1 2.1 33.8 270 275 247 195
120 1.2 2.2 35.7 315 240 282 221
150 1.4 2.3 41.1 360 275 3212 247
185 1.6 2.5 46.6 420 320 356 282
240 1.7 2.6 50.0 500 385 408 321
300 1.8 2.7 54.4 552 419 469 356
四芯 2.5 0.7 1.8 14.3 30 25 35 30
4 0.7 1.8 15.8 40 30 50 40
6 0.7 1.8 17.0 50 40 60 45
10 0.7 1.8 20.2 65 50 80 60
16 0.7 1.8 22.7 85 65 100 80
25 0.9 1.8 26.7 118 91 117 91
35 0.9 1.8 25.2 150 114 143 113
50 1.0 2.0 29.5 185 146 173 134
70 1.1 2.1 32.6 228 178 208 165
95 1.1 2.2 36.9 273 214 247 195
120 1.2 2.4 41.1 314 246 282 221
150 1.4 2.5 44.6 360 278 321 247
185 1.6 2.7 49.2 410 319 356 278
240 1.7 2.9 55.7 483 378 408 321
300 1.8 3.0 61.6 552 419 469 365
五芯 2.5 0.7 1.8 16.2 30 25 35 30
4 0.7 1.8 17.5 40 30 50 40
6 0.7 1.8 1.8.8 50 40 60 45
10 0.7 1.8 22.3 65 50 80 60
16 0.7 1.8 25.1 85 65 100 80
25 0.9 1.9 29.9 118 91 117 91
35 0.9 2.0 33.2 50 114 143 113
50 1.0 2.0 29.8 185 146 173 134
70 1.1 2.1 34.4 228 178 208 165
95 1.1 2.2 37.4 273 214 247 195
120 1.2 2.4 41.7 314 246 282 221
150 1.4 2.5 46.2 360 278 321 247
185 1.6 2.7 51.2 410 319 356 278
240 1.7 2.9 56.3 483 378 408 321
回复
7楼
还是上传附件好看些,这样看不清楚。
回复
8楼
请问上楼的朋友!~!~
这些东东哪里有得下载的?
谢谢!~!~!~!
回复
9楼
请问6楼兄弟,你这截面数据来源何处?
为何3,4,5芯截面载流量都是一样的(直埋)?
你这数据是否适用于低层住宅楼?
铜质芯3*50截面载流量是169A还是173A?我查《民用建筑电气设计数据手册》P187是169A,不知是我的书有误,还是你写错了?
回复
10楼
民用电气设计手册上就有
回复
11楼
我有时按民用电气设计手册上电缆的载流量 选,结果被审图的打回,说电缆选小了,我也发现这本书上的数据与其他书上的差一些,不知为什么,请高手指点
回复