柱筋偏位处理方案RT,请教各位前辈一般柱筋偏位的处理办法,偏位小时怎么处理,偏位大(钢筋在柱子外沿超过5CM)时怎么处理???最好给个详细方案
柱筋偏位处理方案RT,请教各位前辈一般柱筋偏位的处理办法,偏位小时怎么处理,偏位大(钢筋在柱子外沿超过5CM)时怎么处理???
最好给个详细方案
2楼
偏外就加大柱截面
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
看钢筋偏位的位置和情况处理,尽量采用原钢筋,毕竟植筋的效果还是不如埋在混凝土里的来的实在。
如果是钢筋偏柱内侧了,可以按1:6的比例弯回到原位置,再按原柱位浇筑混凝土即可,不会有什么影响。
如果是钢筋偏外侧了,看钢筋偏位的位置,如果是从承台顶面开始偏位,而承台上又有覆土就可以讲钢筋弯折到原位后浇筑混凝土,柱留个坎因为埋在土里也无所谓,如果是楼层柱就需要和建筑商量是否可以留坎,不行就只有截了重新植筋了
回复
6楼
我们一般偏位在100mm以下的,采用加大柱截面,然后要求在本层范围内把柱筋弯回正确的位置。
100mm以上的,会建议采用植筋
希望能帮上你忙
回复
7楼
回复
8楼
有没有前辈有更具体的解决方案啊!!!!!
回复
9楼
有没有前辈有更具体的解决方案啊!!!!!
回复
10楼
回复
11楼
有没有前辈有更具体的解决方案啊!!!!!
回复