空调水流速
zv2000
zv2000 Lv.2
2004年10月22日 11:51:54
来自于中央空调
只看楼主

各位老师:中央空调冷冻水系统,实际运行效果不佳,分析为循环压力不够。想请教,系统末端水的流速要保证达到每秒多少米才算合格?如何测试?谢了。

各位老师:中央空调冷冻水系统,实际运行效果不佳,分析为循环压力不够。想请教,系统末端水的流速要保证达到每秒多少米才算合格?如何测试?谢了。
gdyangxinzhi
2004年10月22日 12:50:19
2楼
本人对这个问题也比较困惑,以我的经验一般取1~2m/s左右,不知正确否?但不知循环压力如何计算,还请各位老师赐教!
回复
tjuwsz
2004年10月22日 13:04:01
3楼
按照设计规定,一般取管内流速2m/s左右,循环压力取值应根据沿程阻力和局部阻力计算求得,但一般大致的估一下就差不多了,不作具体计算,
回复
himen
2004年10月24日 21:08:24
4楼
主要是根据最不利回路的水管沿程阻力和局部阻力之和计算
回复
woshihuanglong
2004年10月25日 09:05:06
5楼
主管的流速有时多少呢?
就是冷水机主的出水与进水管道流速
回复
wucongzhong
2004年10月25日 10:45:45
6楼
不同管径应取不同流速,
但一般来说按水管沿程阻力200~600Pa/m选取流速
回复
woshihuanglong
2004年10月26日 08:23:39
7楼
楼上的是对我的问题的解答吗?
回复
yankui
2004年10月26日 19:11:47
8楼
按经验来的话, 还有以前课本也有提到,末端1.2-1.8米/秒,
流速过高,热交换效率就降低了,
回复
wzf123
2004年10月31日 12:21:10
9楼
个人观点:流速一般取1.2~1.5,你的问题是循环压力不够,是泵的扬程不够,
回复
jswgq-55
2004年11月01日 15:37:05
10楼
个人观点:流速一般取0.8~1.5,你的问题是循环压力不够,查看主管过滤器是否有堵塞现象及泵的扬程是否足够?
回复
wwpmil
2005年07月14日 22:10:27
11楼
在做冷水系统水力计算时,最好是控制沿程阻力,同时较核流速。
回复