z 安装流程:
安装流程:
安装前准备:
1 、资料准备
空调安装方:空调图纸和设计方案。
装修方:装修图纸和装修方案。
物业管理方:建筑结构图纸、配电额度。
2 、沟通交流
沟通参与方:用户(或用户代表)、空调安装方、装修方、物业管理方等。
沟通内容:确定室外机、室内机的安装位置;确定水管和铜管的布置走向;确定电源线和通讯线布置走向;确定送风口、回风口、检修口的位置等。确认入户电源配额满足机组功率要求;确认送、回风口无灯槽等遮挡,送回风无短路;确认检修口无遮挡,能够方便检修机组;确认沉重墙、沉重梁的位置等。
电源线布线:
1 、施工需具备的条件:机组安装位置已确定。
2 、施工时间:装修布线时。
3 、具体施工配合:
1 )因此项工作属于室内电源布置的一部分,优先选择通过与用户的沟通,交由装修单位施工。
2 )根据机组功率参数,确定电源线径,告知装修单位,并监督施工过程。
3 )布线要求空调电源独立,且每个系统内的所有室内、外机组统一供电。
4 )电源线应预埋至所有空调机组附近,并预留足够的接线长度。
通讯线布线:
1 、施工需具备的条件:机组安装位置已确定,线控器位置已确定
2 、施工时间:装修布线时
3 、具体施工配合:
1 )此项应优先选择通过与用户的沟通,交由装修单位施工,装修单位不同意的,则选择自行施工。
2 )根据机组要求,确定通讯线规格、线径,告知装修单位,并监督施工过程。
3 )通讯线不得与电源线同时敷设,至少应距离 150mm 。
4 )通讯线应预埋至所有空调机组和线控器附近,并预留足够的接线长度。
实例:
室内机安装:
1 、施工需具备的条件:室内粉刷已完成
2 、施工时间:吊顶安装前
3 、具体施工配合:
1 )按照之前确定的机组位置和风口位置正确吊装室内机组,位置不得有偏差。
2 )机组吊装完成后应告知装修单位风口开孔的位置和尺寸,可以在机组上贴上相关信息的标牌,如下图。
铜管布管安装:
1 、施工需具备的条件:室内粉刷已完成
2 、施工时间:吊顶安装前
3 、具体施工配合:
1 )铜管布置应尽量靠近墙壁,占用的空间少则可避免和装修的干涉。
2 )铜管布置应尽量避免过沉重梁,若无法绕开沉重梁应优先考虑从梁下走管,否则应得到用户的书面同意且用户愿意承担因在梁上钻孔导致的后果的情况下,才可在梁上钻孔穿管。
3 )铜管布置过程中应保护好管口,不能进入灰尘杂质,且应告知装修单位不得破坏铜管,避免射钉枪打到铜管。
4 )铜管保压时,应告知装修单位不要触碰铜管,避免发生危险。
5 )铜管安装完成后,应告知装修单位不要改变移动铜管的布置。 冷凝排水管安装:
1 、施工需具备的条件:室内粉刷已完成
2 、施工时间:吊顶安装前
3 、具体施工配合:
1 )冷凝排水管布置应尽量靠近墙壁。
2 )冷凝排水管布置应尽量避免过沉重梁。
3 )冷凝排水管安装完成后,应告知装修单位不要让射钉枪打到水管,不要改变移动管路的布置,不要抬高水管,可以做标牌提醒,如下图。
室外机安装:
1 、施工需具备的条件:室外机位置已确定。
2 、施工时间:在防盗网未安装前,有充足的通道空间时。
3 、具体施工配合:
1 )与室内装修基本无关联,需要提醒用户和装修单位,若安装防盗网必须预留可开启的门,方便室外机组后续的检修,不能完全封死。
风口、检修口安装:
1 、施工需具备的条件:室内机安装完成,吊顶安装完成
2 、施工时间:吊顶完成并已开孔时
3 、具体施工配合:
1 )在局部吊顶施工前再次向装修单位明确风口、检修口开孔位置及尺寸。
2 )在风口、检修口安装前确认开孔位置和尺寸是否正确,风口是否有灯槽遮挡等问题,若不符合要求则应向用户反映及协商,要求装修单位进行修改;确保送、回风通畅且无送回风短路,检修口方便检修操作。
3 )安装风口、检修口时还应向用户了解后续是否会有衣柜等其他家具的安装,若有则应提醒安装时避开风口和检修口。
调试验收:
1 、空调安装完成,装修基本安装完成后,即可送电进行空调机组的调试验收工作。
2 、调试验收时,若仍存在阻挡风口、检修口的问题,且前期已就相关事宜与用户和装修单位进行过沟通,协商未果的,必须在调试验收单上特别说明事实情况以及会产生的不利后果,各方签字确认留档,避免后续出现纠纷。