中央空调安装调试常见问题,你遇到没有?
qq19696501
qq19696501 Lv.2
2024年05月08日 17:35:49
来自于中央空调
只看楼主

来源:制冷百科

|

作者:制冷百科

                









        

       

都说中央空调三分品质七分安装,因为中央空调买来实际上设备本身只是一个“半成品”,要使用一系列的安装与调试,中央空调才能够正常运行。如果中央空调安装调试不合理,就会出现最常见的漏水、漏氟、噪音过大、制冷热不强劲等问题。本文收集了部分常见问题,希望通过本文能引起更多制冷人员的注意。


1、风机盘管排水不畅

如果水漏在风机盘管集水盘外,那主要是保温材料出了问题,如水漏在集水盘内,那就是风机盘管冷凝水管不通畅冷凝水溢出水来,我们只要疏通冷凝水管就可以了。 风机盘管如果 没有冷凝水排水泵,必须要依靠坡度重力排水。 那么,冷凝水管支管坡度要大于1%,冷凝水管主管坡度要大于5‰

 


2、三通没有水平安装

三通没有水平安装易造成系统偏流,部分内机能力不足。须注意!内机分流三通必须水平摆放,三通之后,不能马上拐弯,分流三通管不能竖立、倾斜等安装,三通分叉后,管路应沿原方向继续水平走管(水平走管时)不小于1米后,方可进行拐弯或向上、向下走管,如下都应该重新走管。


3、管路接口处没有封口保护

管路接口处没有封口保护,管内多有杂质及灰尘,如不及时处理,空气中的水分及尘土易进入铜管内,污染系统,造成系统脏堵或冰堵,严重可能烧毁压机。 因此在管路在未作业时,应及时将管路各接口封口保护,以免尘土及水气进入,如果已经有灰尘杂志进入系统,须用氮气吹污操作方法进行操作。


氮气吹污操作方法:将铜管的一端有效连接氮气瓶减压阀的出口端,不要留有缝隙。将铜管的另一端用多层白纱布或口罩用手堵住,待手感有较高的压力时突然放开。



4、没有充氮保护

焊接时没有进行充氮保护,没有充氮保护会造成焊接时管内杂质过多氧化皮严重,严重可堵塞制冷系统。因此在铜管焊接时,必须在铜管中充入足够氮气,并保证氮气流经焊接部位,以保护铜管内部,并要求在充入氮气一段时间后方可进行焊接操作,同时焊接的时间不宜过长,减少管路中产生氧化皮,避免系统运行堵塞。


多联机安装最大的问题之一就是焊接,如能在安装前就能很好的控制焊接规范操作,那么空调使用寿命就会提升,故障率将减少几倍,日后维修保养难度都会下降。


5、没保压抽真空,加冷媒错误

必须进行气密性实验,以免设备有泄漏。R410a冷媒管试验压力为4.0MPA,并保压24H后在检查压力表读数,压降不大于1%冷媒管气密性为合格。


操作完成之后,在进行真空干燥,从气液管抽真空两小时,保真空1小时。压力不回升,则为合格。注意!设备不抽真空,如系统水分含量超过一定的限度,就会在节流出形成冰堵,使制冷剂不能正常循环。而且水分与制冷剂起化学反应,产生的盐酸、氟酸会破坏压缩机绝缘层。残留空气中的氧气与盐酸、铜反应产生镀铜,腐蚀系统管道中的铜、铁件,缩短系统零部件寿命。 



6、线没有接紧,通迅线连接错误

设备电源线没有接紧,会造成接触不良,运行一段时间后,可能发生线路起火或压机烧毁事故。线没有接紧,很多时候是因为螺丝拧歪了,尽管是螺丝已经拧紧,但线仍是松动的。


通迅线连接方法错误会造成内外机通讯不正常,特别是当机器出现故障的时候,由于通讯线隐蔽,线头多,检修机组时很烦琐,对维修员查修带来极度不便。 按安装规范,通迅线的连接必须采用金属网屏蔽层的二芯屏蔽线,内机通迅线的连接必须采用首尾相连接的方法,将内机依次连接起来,而不可以以通迅线中间分叉的方式连接,否则会造成整个系统通迅不正常,无法正常运行。 


7、灯槽灯带对制热的影响

灯槽灯带对制热的影响,多联机空调出风口前设计灯槽或灯带,在冬天空调制热时,会导致热空气都集中滞留在房间上方,整个活动空间感觉热量不足,需要很长时间才有热感觉,冬季需要用多联机空调取暖的业主需要注意这点。以小编亲身经历来说,真的只有天花板是热的。



8、 送风管的弯转太急

管道布局中,送风管的弯转角度是一个关键因素。弯转角度过急会显著增加空气流动阻力,导致送风不畅,影响室内气流组织的均匀性,从而降低空调系统的舒适性和能效。为确保空气流通无阻,建议弯管的曲率半径至少为管道直径的1.5倍,尽量采用缓和的弯管设计,或者使用专门的弯头配件来减少气流阻力。


9、气配线问题

电气安装中,电源线规格的选择至关重要。若电源线的负载能力低于空调机组的要求,可能会因过载引发电线发热、绝缘老化,甚至造成短路火灾等严重安全事故。反之,若选用远超需求规格的电线,虽安全性有所保障,却会增加不必要的成本。

相关推荐

APP内打开