各位老师:中央空调冷冻水系统,实际运行效果不佳,分析为循环压力不够。想请教,系统末端水的流速要保证达到每秒多少米才算合格?如何测试?谢了。
各位老师:中央空调冷冻水系统,实际运行效果不佳,分析为循环压力不够。想请教,系统末端水的流速要保证达到每秒多少米才算合格?如何测试?谢了。
12楼
完全赞成9楼兄弟的观点,支持你,9楼兄弟,就像中国人民支持抗日一样。
回复
13楼
最好是根据末端空调设备需要的流量来计算一下流速。
冷冻水系统重新进行水力计算。
请问,水泵扬程多少。
回复
14楼
实用手册上,推荐流速1.5-3M/s
回复
15楼
感觉和噪音有关
!~
回复
16楼
楼上实在是绝世高人,居然能听出噪音来...我实在不得不服.
系统流速主管一般不超过2m,这样设计手册上对应不同管径都有相应延程损失可查,大系统一般在200Pa/m以下.
末端流速要看末端设备的设计参数
回复
17楼
:( 我还没有做过设计,来学习下
回复
18楼
可以查表的,找本书查查
回复