全空气定风量空调系统设计有哪些规定?设计时注意什么?
大鼻子的熊猫
2024年06月06日 10:21:18
来自于通风排烟
只看楼主

  全空气定风量空调系统设计应符合下列规定: 1、允许采用较大送风温差时,应采用一次回风式系统; 2、送风温差要求较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风式系统; 3、除温湿度波动范围要求严格的空调区和热湿比特别小的空调区之外,同一个空气 处理系统中,不应有同时加热和冷却过程。   湿度控制要求不严格的房间,当送风量大于用负荷和允许送风温差计算出的风量以及采用下送风方式的空调风系统时,可采用避免再热损失的二次回风系统。目前,空调系统控制送风温度常采用改变冷热水流量方式,而不常采用变动一、二次回风比的复杂控制系统;


 

全空气定风量空调系统设计应符合下列规定:

1、允许采用较大送风温差时,应采用一次回风式系统;

2、送风温差要求较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风式系统;

3、除温湿度波动范围要求严格的空调区和热湿比特别小的空调区之外,同一个空气 处理系统中,不应有同时加热和冷却过程。

 

湿度控制要求不严格的房间,当送风量大于用负荷和允许送风温差计算出的风量以及采用下送风方式的空调风系统时,可采用避免再热损失的二次回风系统。目前,空调系统控制送风温度常采用改变冷热水流量方式,而不常采用变动一、二次回风比的复杂控制系统;

同时,由于变动一、二次回风比会影响室内相对湿度的稳定,不适用于湿负荷大、湿度要求较严格的空调区;因此,在不使用再热的前提下,一般工程推荐采用系统简单、易于控制的一次回风式系统。


免费打赏
tumux_29905
2024年06月06日 11:03:06
2楼
我觉得全空气定风量空调系统设计需要遵循相关规定才行,我觉得具体而言有以下这些:1. 负荷计算:应根据建筑物的用途、空间大小、人员数量、设备功率等因素,确定空调系统的负荷,确保系统能够满足室内温度、湿度、洁净度等要求。2. 风道设计:风道系统的设计应确保气流均匀分布,避免出现死角和过大的压降。风道的材料、尺寸、形状等应根据设计要求和实际情况进行选择。3. 空气处理:空气处理设备的选型应根据室内外空气参数和负荷要求确定,包括换热器、加湿器、除湿器、过滤器等设备的参数和性能。4. 风机和电机:风机和电机的选型应根据风道系统的阻力和负荷要求确定,确保系统能够提供足够的风量和静压,同时满足节能要求。5. 控制系统:控制系统的设计应根据空调系统的要求和实际情况进行选择,包括温度控制、湿度控制、风量控制、压差控制、故障报警等功能的实现。6. 防火和排气:防火和排气系统的设计应符合相关规范的要求,确保在火灾发生时能够及时排出烟雾和有害气体,保证人员安全。我觉得在设计过程中需要注意以下几点:1. 确定设计参数:应根据建筑物的用途、使用时间、人员数量等因素确定设计参数,如室内温度、湿度、洁净度等,确保系统能够满足使用要求。2. 考虑节能要求:全空气定风量空调系统的运行费用较高,因此在设计过程中需要考虑节能要求,如采用高效的换热器、风机、电机等设备,优化风道系统设计等措施,以降低运行费用。3. 注意空气净化:对于有洁净度要求的场所,应在空调系统中设置空气净化设备,如高效过滤器等,确保室内空气质量。4. 考虑运行和维护:在设计过程中需要考虑系统的运行和维护,如风机和电机的维护、风道系统的清洁和维护、空气处理设备的维护等,确保系统的稳定运行。5. 符合规范要求:在设计过程中需要严格遵守国家和地方的相关规范和标准,确保系统的设计和施工符合要求。总之,全空气定风量空调系统设计需要综合考虑多个因素,需要有丰富的设计经验和实践经验,才能够设计出合理、节能、稳定的空调系统。