多联机末端设备放大问题
pgmabc
pgmabc Lv.3
2012年11月26日 10:41:17
来自于中央空调
只看楼主

为什么很多多联机厂家都要求把末端设备负荷放大50%.一个5层的单身宿舍 冷负荷指标150W 厂家说需要200W不然没效果。请问真的是这样的吗?现在很纠结指标太高造价增加,指标太低,效果太差。平时水系统 宿舍100W就够啦。

为什么很多多联机厂家都要求把末端设备负荷放大50%.
一个5层的单身宿舍 冷负荷指标150W 厂家说需要200W不然没效果。
请问真的是这样的吗?现在很纠结
指标太高造价增加,指标太低,效果太差。
平时水系统 宿舍100W就够啦。
免费打赏
adingkgb
2012年11月26日 12:00:03
2楼
多联机和水机不一样
水机的制冷量是主机自身的纯制冷量,其中不包括各个输送环节中的能量消耗(冷却水系统的水力输送和冷却塔循环风量,冷冻水系统的水力输送和循环风量)
而多联机的所有能耗完全靠机组自身负担
另外,多联机在运行中还有一些为了保证系统安全的‘无效’的运行,比如定时的回油运行等。

所以如果多联机也完全按照水机的负荷来配,十有八九是不够的
回复
pgmabc
2012年11月26日 19:35:07
3楼
非常感谢楼主!
回复