阀板基础是否可以利用基础钢筋做接地体?

阀板基础是否可以利用基础钢筋做接地体?
免费打赏
fengfengguo
2009年09月23日 20:08:44
12楼
可以看看《防雷设计规范》(200版)条文解释3.3.5(P108~109)
(摘录如下:以前对基础的外表面涂有沥青质的防腐层时,认为该防腐层是绝缘的,不可利用基础内钢筋作接地体。但是,实践证实并不是这样,国内外都有人作过测试和分析,认为是可利用作为接地体的。

原苏联有若干篇文献论及此问题,国内已有人将其编译为一篇文章,刊登于《建筑电气》1984年第4期,文章名称为“利用防侵蚀钢筋混凝土基础作为接地体的可能性”。在其结论中指出:“厚度3mm的沥青涂层,对接地电阻无明显的影响,因此,在计算钢筋混凝土基础接地电阻时,均可不考虑涂层的影响。厚度为6mm的沥青涂层,或3mm的乳化沥青涂层,或4mm的粘贴沥青卷材时,仅当周围土壤的等值电阻约增加33%,在其它情况下这些涂裱层的影响很小,可忽略不计”。
因此,本条规定钢筋混凝土基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层(如二毡三油或三毡四油)时,基础内的钢筋宜作为接地装置。)


在国标图籍99D501-1之2-41箱型基础防雷装置做法分有防水层地板和无防水层地板做法,前一种单独用一圈人工接地,但未说明为何种防水层。而03D501-3在13~16页就明确多了,做一圈人工接的范围为采用橡胶或塑料类防水层,还有钢板防水层(没见过)。