请教阀板基础的接地设计
雨过天晴
雨过天晴 Lv.12
2004年10月22日 00:15:30
来自于防雷减灾
只看楼主

阀板基础是否可以利用基础钢筋做接地体?

阀板基础是否可以利用基础钢筋做接地体?
免费打赏
唐龙
2004年10月22日 04:50:53
2楼
当然可以
回复
雨过天晴
2004年10月22日 08:56:02
3楼
前不久在论坛看到有人认为必须要加人工接地装置,昨天和结构讨论,他们也认为要加,说阀板基础是一个整体的平板,主要是横向钢筋,具体情况还不了解。
所以想了解大家的做法,请说具体一些,如做法和标准图号。谢谢!
回复
jww_jl
2004年10月22日 09:02:20
4楼
和其它做法一样,只要做好防水就行
回复
s9
2004年10月22日 09:17:24
5楼
可以看看《防雷设计规范》(200版)条文解释3.3.5(P108~109)
(摘录如下:以前对基础的外表面涂有沥青质的防腐层时,认为该防腐层是绝缘的,不可利用基础内钢筋作接地体。但是,实践证实并不是这样,国内外都有人作过测试和分析,认为是可利用作为接地体的。

原苏联有若干篇文献论及此问题,国内已有人将其编译为一篇文章,刊登于《建筑电气》1984年第4期,文章名称为“利用防侵蚀钢筋混凝土基础作为接地体的可能性”。在其结论中指出:“厚度3mm的沥青涂层,对接地电阻无明显的影响,因此,在计算钢筋混凝土基础接地电阻时,均可不考虑涂层的影响。厚度为6mm的沥青涂层,或3mm的乳化沥青涂层,或4mm的粘贴沥青卷材时,仅当周围土壤的等值电阻约增加33%,在其它情况下这些涂裱层的影响很小,可忽略不计”。
因此,本条规定钢筋混凝土基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层(如二毡三油或三毡四油)时,基础内的钢筋宜作为接地装置。)


在国标图籍99D501-1之2-41箱型基础防雷装置做法分有防水层地板和无防水层地板做法,前一种单独用一圈人工接地,但未说明为何种防水层。而03D501-3在13~16页就明确多了,做一圈人工接的范围为采用橡胶或塑料类防水层,还有钢板防水层(没见过)。
回复
luozi8250
2004年10月22日 10:13:04
6楼

你是担心纵向不能拉通是吧?可以看看结构图,不行的话可以和他们商量局部把钢筋加大!!
回复
s9
2004年10月22日 11:57:37
7楼
纵向钢筋其实不会太少,完全可连接上下层钢筋网,其钢筋直径一般12mm,也不小。
回复
唐龙
2004年10月22日 14:36:49
8楼
纵向钢筋肯定有的,不用担心!
回复
lengbing
2004年10月22日 15:03:37
9楼
楼主是觉得只有水平接地母线,无垂直接地极吧?完全可以的。!
回复
雨过天晴
2004年10月22日 20:11:29
10楼
多谢各位的回复,心里先踏实些了。
回复
wuchun345
2004年10月23日 01:34:18
11楼
问了本单位结构专业人员,他们得钢筋应该是全楼都是通的,应该没有问题!并且结构主筋也肯定要和这些钢筋连通的