各位老师: 请教一下,电气设备安装定额中,有关供配电调试定额有没有具体的说明? 如果一楼有二十层,一层有六户,每层都单独安装电表箱,那我可不可以算二十个供配电系统调试? 单独安装的配电箱可否算为一个调试? 谢谢
各位老师:
请教一下,电气设备安装定额中,有关供配电调试定额有没有具体的说明?
如果一楼有二十层,一层有六户,每层都单独安装电表箱,那我可不可以算二十个供配电系统调试?
单独安装的配电箱可否算为一个调试?
谢谢
2楼
送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
回复
3楼
单独安装的配电箱不能算调试。20个电表箱应该也不能算供配电调试。至于这栋楼能不能算一个调试不太清楚。关于这个调试问题,虽然有定额解释,但是还是把握不准。
回复
4楼
可到本版入口处,有比较成熟的讨论帖子.
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
送配电系统的调试好象网上回答的都比较肤浅,基本都是传些计算规则,有没有比较专业的答题,期待!
回复
7楼
个人来看。配电箱能算,但电表箱不能