自带蓄电池双头应急照明灯有没有带强启功能接口的?如没有,双回路切换箱后的应急照明灯,平时不亮,火灾如何自动点亮?双回路切换箱后的应急照明灯不管电源切换到那边都能检测有电的呢~那火灾就不会自动点亮了~~请高手指教~~~
自带蓄电池双头应急照明灯有没有带强启功能接口的?如没有,双回路切换箱后的应急照明灯,平时不亮,火灾如何自动点亮?双回路切换箱后的应急照明灯不管电源切换到那边都能检测有电的呢~那火灾就不会自动点亮了~~请高手指教~~~
2楼
谁让你双回路切换箱后带那样的应急照明灯了?
回复
3楼
既然是双回路供电了,为什么还要用自带蓄电池的应急灯呢?这种灯是没有备用电源的时候用的啊,有备用电源用普通的应急灯就可以了。
回复
4楼
对呀
脱裤子放屁!
回复
5楼
用双电源的应急照明是不需要自带蓄电池的。就用普通的防火应急灯就可以了。
回复
6楼
自带蓄电池双头应急照明灯没有带强启功能的,它是在双电源也没有电的情况下自动投入使用.双回路切换箱后的应急照明灯为普通灯管式的,这种情况下有消防强启接口,接口设置在应急控制箱内.
回复
7楼
普通灯管作应急灯具,很多是不符合消防应急灯具标准的~~比如耐火时间……等等~
回复