电流互感器反装
zjsxwjm
zjsxwjm Lv.2
2007年07月31日 22:10:26
来自于变压器
只看楼主

一个穿心设电流互感器反装(一次侧进线从下面进,上面出),那么是否要把二次侧的进出线S1,S2,两个端子互调一下?

一个穿心设电流互感器反装(一次侧进线从下面进,上面出),那么是否要把二次侧的进出线S1,S2,两个端子互调一下?
免费打赏
成套毛毛
2007年08月07日 13:26:46
22楼
回复
yizhiyan928
2007年08月07日 21:19:03
23楼
经常接触互感器,但没遇到这种情况,也就是说一次回路从没反接过,学习了
回复
scliuqiang
2007年08月08日 10:15:34
24楼
完全可以
回复
xj2801
2007年08月08日 21:27:01
25楼
如果一次侧反装,二次侧线也要反接。对数字电度表会产生影响。