电流互感器反装
zjsxwjm
zjsxwjm Lv.2
2007年07月31日 22:10:26
来自于变压器
只看楼主

一个穿心设电流互感器反装(一次侧进线从下面进,上面出),那么是否要把二次侧的进出线S1,S2,两个端子互调一下?

一个穿心设电流互感器反装(一次侧进线从下面进,上面出),那么是否要把二次侧的进出线S1,S2,两个端子互调一下?
免费打赏
annie1
2007年08月05日 15:14:35
12楼
如果一次侧反装,二次侧线也要反接
回复
wtx0528
2007年08月05日 17:25:06
13楼
互感器后接电流表无所谓,若接电度表次级也要反一下。
回复
ycwyp2000
2007年08月05日 17:28:16
14楼
呵呵,我经常遇见这样的事情.
如果不调换,计量结果肯定有问题的(除非再次调换电压接线).CT的二次侧只要不开路,进出调换基本不存在危险.但是最好按照图纸更正.免得换一个工作人员以后引起误会.呵呵
有说的不正确的请打击批评指正.
回复
xjsknick
2007年08月05日 18:29:16
15楼
一次反接,二次也要反接
回复
rxf760916
2007年08月06日 14:14:21
16楼
我个人发表一下看法:
1、首先这个问题很典型,是属于计量问题
2、如果是以前的计量电度表,如果互感器反向进线,那么二次也同样要反向接线,否则会倒转
3\如果是现在最新的磁卡式计量表,那么就没有这个问题了,不管是一次怎么接,二次也不管怎么接线,电度计量始终是正转计量.
4\还有什么不明白可以大家讨论交流学习,我的QQ421152267
回复
liu630
2007年08月06日 15:07:20
17楼
互感器一次侧反着接,二次侧也应该反着接。
回复
linx8849
2007年08月06日 20:42:19
18楼
主要是考虑计量和保护,一次如果反接二次也要反接。
回复
dz5688
2007年08月06日 23:55:15
19楼
主要是考虑计量和保护,一次如果反接二次也要反接
完全同意
回复
lidongsheng908
2007年08月07日 10:47:49
20楼
不能反接,那样测量误差比较大,可以把电流互感器反转过来.
回复
liujiefeng
2007年08月07日 11:11:22
21楼
请教楼上DX,真的会影响测量误差吗?能详细说明一下吗?
回复