电流互感器反装
zjsxwjm
zjsxwjm Lv.2
2007年07月31日 22:10:26
来自于变压器
只看楼主

一个穿心设电流互感器反装(一次侧进线从下面进,上面出),那么是否要把二次侧的进出线S1,S2,两个端子互调一下?

一个穿心设电流互感器反装(一次侧进线从下面进,上面出),那么是否要把二次侧的进出线S1,S2,两个端子互调一下?
免费打赏
zjsxwjm
2007年08月01日 21:48:33
2楼
没人知道吗急
回复
gx_5269565
2007年08月01日 22:04:42
3楼
对,s1接电表的2,S1接电表的1。不然电表会反转。
回复
611-fj
2007年08月03日 13:47:10
4楼
错是端子上要反相.一次如果是P1进P2出.端子正常接.1S1 1S2 如果一次侧接反.二次侧也要跟着反相.
回复
zjsxwjm
2007年08月03日 16:16:32
5楼
计量单向用电穿心式电流互感器倒装,电流从下面进,上面出,如果没有把二次侧的端子S1,S2倒过来(对调)的话,对电度表计量有没有影响?会有什么危险?
回复
zjsxwjm
2007年08月03日 20:47:48
6楼
请高手赐教
回复
互感器
2007年08月03日 22:42:02
7楼
听变电站说:老式电能表反接时,反转。不过现在磁卡表没有这种问题.
回复
wz20060217
2007年08月04日 14:50:26
8楼
这是电流互感器同名端对应的问题,P1进,P2出,则对应于二次侧的S1接表计的进线端;若电流互感器倒装,即P2进,P1出,则二次S2接表计的进线
回复
wz20060217
2007年08月04日 14:51:39
9楼
这种情况在高压柜由于结构及接线检修方便的问题经常遇到的
回复
wang50sheng
2007年08月04日 20:06:36
10楼
学习了
回复
qomolanma
2007年08月04日 21:37:47
11楼
终于明确了,最近在做低压补偿的时候,有人说电流互感器没正反,正极度怀疑中~~
回复

相关推荐

APP内打开