求教一个美的家用小多联机配置的问题
cqzhileng
cqzhileng Lv.2
2012年11月23日 15:52:52
来自于中央空调
只看楼主

刚做这行不久,最近接到一个美的家用中央空调配置的问题。房屋分为两层,是第一层,然后有个地下室。先说明下,是重庆地区。一楼配置如下:主卧面积14.6,冷指标180:MDVH-J28T3/N1-A次卧1面积13.5,冷指标180:MDVH-J28T3/DN1-A次卧2面积11.4,冷指标180:MDVH-J22T3/DN1-A客厅面积48.8,冷指标200:MDVH-J100T2/N1总冷量为:17800

刚做这行不久,最近接到一个美的家用中央空调配置的问题。房屋分为两层,是第一层,然后有个地下室。先说明下,是重庆地区。
一楼配置如下:
主卧面积14.6,冷指标180:MDVH-J28T3/N1-A
次卧1面积13.5,冷指标180:MDVH-J28T3/DN1-A
次卧2面积11.4,冷指标180:MDVH-J22T3/DN1-A
客厅面积48.8,冷指标200:MDVH-J100T2/N1
总冷量为:17800
外主机配置为:MDVH-V120W/N1-510(E1)

地下室配置为:冷指标(160)
老人房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A
保姆房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A
多功能厅面积22.8:MDVH-J36T3/DN1-A
影视厅面积53.7:MDVH-J80T2/DN1
总冷量为:15200
主机配置为:MDVH-V100W/N1-520(E1)

由于用户反映预算太高,并且地下室很少开空调,问能不能,将外机配置为1台?我计划将主机培植为MDVH-V160W/N1-611(E1)的主机。并且告知用户要开,只能开一层楼的,决不能同时开两层楼的空调。

请问,这样配置,对于安装是否有难度,对于以后空调的使用寿命是否会有所影响。本人因为是新手,经验不多,求高手讲解一下,非常感谢。
免费打赏
cqzhileng
2012年11月23日 22:23:54
2楼
怎么没有帮忙呀?自己帮自己才是硬道理。顶一个!
回复
wuliao607
2012年11月24日 15:31:57
3楼
卧室需要这么大的冷指标么
回复
lxt6302
2012年11月26日 09:31:50
4楼
选一台16主机不妥 降低造价可改为户式水机
回复
cqsjwcx
2012年11月26日 11:40:43
5楼
V4+的主机按1.15陪,地下室的冷量还行,其余几层要看看当晒不,当晒的和大的玻璃的落地窗还要加大冷量
回复
进击的考拉
2012年11月26日 15:13:05
6楼
帮楼主顶一下。多联机方面我也不怎么熟悉
回复
luguobaixing
2012年11月27日 09:25:34
7楼
美的多联机不能超配这么多吧,再就是重庆地区单位冷量也不用配这么大,山东地区家庭用也就是你配置的冷量标准!
回复
qiaobing04
2012年11月27日 09:46:42
8楼
超配太多了,哥们儿,以后所有的问题都会在你这里,超配太多美的不保修,你告诉业主的只能开一层只是你的想法,如果业主全开造成的一切后果还是由你来承担,哥们儿,这种业主见的太多了。
回复
mengxi_200510
2012年11月27日 12:05:32
9楼
原来的配置就严重超配了,在换成一台就更加不靠谱了!美的的多联机内机18 22的都要按照28的计算的!造价太高就换户水吧!
回复
cyong522
2012年11月28日 16:34:14
10楼
国产多联机不能超配,会起不动机的。要要便宜美观就用风管机,但是能耗稍微高一点点
回复
yqzhaoweihong
2012年11月28日 17:46:34
11楼
建议做风管机,便宜啊,水机怕用户操作嫌麻烦,你做几套不同的方案,说明分别得优缺点。叫他自由选择,不行就叫他装小空调。
回复

相关推荐