设置专用通气立管后首层排水还要不要单独排出?
junrew
junrew Lv.4
2004年10月20日 16:42:59
只看楼主

高层住宅设置专用通气立管后首层排水还要不要单独排出?20层

高层住宅设置专用通气立管后首层排水还要不要单独排出?20层
免费打赏
zzi-ang
2004年10月22日 10:01:56
12楼
见GB50015-2003 4.3.12条文说明!
不设时最好出户管放大管径。
不过经验参考!还是单排的好!
回复
zyhwjy
2004年10月22日 11:39:18
13楼
只要满足规范要求了,就不用单独排了。
回复
xycob
2004年10月22日 12:53:31
14楼
同意12楼的说法 个人认为单设为佳
回复
lykq_7766
2004年10月22日 13:44:31
15楼
应该单排这样对于住户负责,也便于一旦出问题易于修理
回复
junrew
2004年10月22日 14:39:59
16楼
单排比较麻烦啊 下面有地下室的
管道太多不好处理
回复
飞鱼
2004年10月22日 14:55:53
17楼
不论单排与否都有地下室,也都有排水管道,既然有排水管道就应该考虑了,排水管道的出路。麻烦可能是有点麻烦,但还是排得出去的,排水反正不用交叉,可以汇合
回复
陶醉
2004年10月22日 16:14:25
18楼
要设!!!
回复
kenzo_n
2004年10月22日 16:38:09
19楼
个人认为是可以不用单独排放的,规范4.3.12说的很清楚了。如果设置专用通气立管,条件一是可以不予考虑了,只需要满足条件二即可,在设计中完全可以通过技术处理以满足条件二。但对于底层还是住宅的建筑来说,宜单独排放,原因是防止污水外溢。显然规范上没有提到这一点,规范只是强调了压力波动过大对水封的破坏作用,但从人性化设计来讲,纯住宅建筑底层宜单独排放。
回复
lingyaxin
2004年10月22日 16:58:16
20楼
实践中,多为单排!!!!
回复
sailingzlx
2004年10月22日 17:39:20
21楼
这么简单的问题还讨论,肯定不单排嘛,要不然专用通气管有何用,规范看清楚
回复