高层住宅设置专用通气立管后首层排水还要不要单独排出?20层
高层住宅设置专用通气立管后首层排水还要不要单独排出?20层
2楼
按规范4.3.12的条文解释是不是不用单独排除?
回复
3楼
当然要单排按建筑给排水设计规范
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。
表4.3.12 最低横支管与立管连接处到立管管底的垂直距离
立管连接卫生器具的层数 垂直距离(m)
≦4 ------------------ 0.45
5~6 ------------------ 0.75
7~12 ---------------- 1.2
13~19 ---------------- 3.0
≧20 ----------------- 6.0
注:当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。
回复
4楼
设置专用通气立管啊,老大
回复
5楼
接到通气管上 即可!!!!!!!!!!!
回复
6楼
肯定要单排!
回复
7楼
需要单排。规范中是没有明确指出这种情况,但实际《建筑给排水设计规范》4.3.12条中暗含此意思,即:排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。象楼主情况不是说设置专用通气管时,就可以直排了,应该是执行距离可缩小一档的要求。
回复
8楼
单排,且与立管接驳处的距离要大于3米。
回复
9楼
当然不要单排了,要搞清楚专用通气立管的原理先
回复
10楼
要单排,单排是防止污水从底层溢出,设置专用通气立管之后仍有可能溢出污水,但具体情况如何,规范中没说明。
个人认为可放大一号使用
回复
11楼
楼主:你的这个问题,我也碰到过,只不过我是38层的写字楼。立管DN150,排出管DN200,底层污水单独接入2~38层的排出管上(保证距离)。是按缩小一挡考虑的。另外,不管规范怎么说,底层单独排还是好,特别是对住宅。严格的说,专设通气管时,4.3.12是不适用的。参照执行吧。
回复