我现在碰到的两台水冷主机,一台是40冷吨,一台是80冷吨,小的冷冻水额定流量为24立方/小时,大的冷冻水额定流量为48立方/小时,两台主机共用一台流量为150立方/小时的泵,请问各位高手水量大会有哪些影响。
我现在碰到的两台水冷主机,一台是40冷吨,一台是80冷吨,小的冷冻水额定流量为24立方/小时,大的冷冻水额定流量为48立方/小时,两台主机共用一台流量为150立方/小时的泵,请问各位高手水量大会有哪些影响。
12楼
个人观点,仅供参考!
假设供水温度是7度,回水的温度是12度。如果流量增大两倍,供水温度一定提高。回水温度一定和升高。但是我们知道风机盘管的作用不只是降温,还有除湿的作用,怎么能满足末端功能的需要呢?这样的房间在里面可是不舒服,哈哈阿!
回复
13楼
空调房间温度26℃,相对湿度50%时,是人感觉比较舒适的温湿度(国家也不鼓励把空调温度开到26℃以下,暂以此为下限)
此时的空气露点温度为14.8℃,刚才说了,即使泵的流量加大一倍,供回水温度顶多由刚才的12℃/7℃,变成12℃/9℃左右,虽然翅片表面平均温度会因此而升高2℃左右,但由于盘管内水流速增加,总传热系数增大,总放冷量还是增加,如果说由于盘管表面温度高,导致潜冷量减少,那么因为总冷量增大,显冷量肯定更大,导致房间温度降低更多。人体的舒适感觉不仅取决于相对湿度也取决于温度……
有个疑问:盘管表面平均温度升高2℃,冷量增大若干,凝结水量一定减少吗?
回复
14楼
TO :BBY999
1.我首先是强调一定要房间的温度和相对湿度的需要。需要同时满足才可以,否则在设计冷冻水的温度的时候为什么是12℃/7℃,为什么不是更高;如果更高的话不是可以提高蒸发温度,达到节能的目的。所以蒸发温度不能随便提高!
2.凝结水量和冷量多少有关吗?我觉得和表冷器表面温度,面积有关,和冷量没有什么关系!
3.末端的流量是不一定增大的,这需要看机房属于一次泵系统还是二次泵系统,如果是一次泵系统那么流量一定增大了;二次泵系统末端就不一定增大了。
回复
15楼
有些问题不能总去定性的讨论,定量似乎更具实际意义。
1、你说的没错,是温湿度都需要满足,我说的是满足同样的舒适度要求,温度低了,湿度就可以高点,温度高了,相对湿度应该低点。
所以我说26℃,50%的环境不一定有24℃,60%的环境舒适。
另外:12/7℃与12/9℃到底对风盘的除湿量会有多大影响?
2、凝结水量和冷量多少当然有关系了,1KW总冷量出来的凝结水可能是0.8kg/h,2kW冷量出来的凝结水可能就是1.6kg/h。
这里讨论的是对于一个确定的表冷器(风量、面积都确定),
当然给予输入的冷量越大凝结水量越大,
表面温度越低凝结水量越大。
(我在13楼的发言,并未否认温度对凝结水量的影响,只是说温度高了,凝结水量小了,冷量大了,凝结水量大了,你说总凝结水量是大还是小?定性说明还是说不出来吧?)
3、对于二次泵,末端的流量不增大的话,一次泵增加流量后导致的冷量增加如何消耗?就楼主的话题则又出现另一个结果:末端供回水温差增大,那末端风盘的平均温度到底是升高还是降低?除湿能力到底升高还是降低?没有定量数据还是说不清吧?但肯定不能简单的判断除湿能力“升高”还是“降低”!
PS:楼主没加多少约束条件,出了一个开放式命题,答案多种多样也就不奇怪了。我想结果也许不如过程重要。
回复
16楼
个人观点,仅供参考!
1.如果从冷量角度来考虑,那就是冷量越大,表冷器的面积也就越大,实际上对于供回水温度一定的设备来说,归根结底还是与表冷器的表面温度和面积有关。这个可以参考一下传热学的凝结换热这一章来分析!
2.我们常说的1kw凝结水量0.4-0.8kg,也是根据表冷器的面积来确定的,不是根据冷量!
回复
17楼
讨论应围绕楼主话题的范围来进行,外延太多容易宣宾夺主。
对于此问题,首先应该明确一个讨论的基础(哪些是可变量,哪些是不变量):
对于本例中的给定系统,默认前提不是你所说的“供回水温度一定的设备”(本帖中供回水温度怎么可能一定?),而是盘管“面积与风量一定的设备”,你的前提有误,结论自然偏颇。
(至于"供回水温度一定"的情况不在本帖讨论范围之内,试想,一大堆条件都是变化的,该如何着手进行分析?)
主机冷量的提升,必然要通过末端消耗掉,
而末端盘管放冷量通过什么方式增大?
1、在水量不变情况下,增大供回水温差;
2、在进水温度不变的情况下,增大进水量。
无论通过上述什么方式将冷量增大,依然是15楼的结论。
回复
18楼
个人看法:
在这里问一个操作上的问题:这两台设备是并联运行,在开一台制机时另一台制机的冷冻水阀有无关闭?
如果1、开一台制冷机时,另一台冷冻水阀门开启这样对冷冻水温有影响(有一部份冷冻水走了另一台制机在断路循环,一台在制冷。这样所配冷冻水泵对冷冻水系统不会有大影响。2、开一台制冷机时,另一台制冷机的冷冻水管的阀门关闭,这样对运行的制冷系统的蒸发器的使用年限有影响。
以上问题在设计上是不可能这样考虑的呀,是不是你给同行们开了个玩笑呀,说实话:这样配不管从那方面说都是不经济的呀
回复