已知:某排捞泵站工程,规划阶段,装机4×425KW,电压10KV,功率因数 0.63,转速295 r/min。设计:采用1回专用线路10kv进线,10KV主结线采用单母线,无功补偿采用每台就地补偿,补偿容量为4×400kavr,经计算补偿后可使功率因数达到0.9。问题:1.高压电机启动是否需要降压启动?能否说明原因! 2.如需要降压启动,目前有什么比较好的降压设备可选择?

已知:某排捞泵站工程,规划阶段,装机4×425KW,电压10KV,功率因数

0.63,转速295 r/min。

设计:采用1回专用线路10kv进线,10KV主结线采用单母线,无功补偿采用

每台就地补偿,补偿容量为4×400kavr,经计算补偿后可使功率因数达到

0.9。

问题:1.高压电机启动是否需要降压启动?能否说明原因!
2.如需要降压启动,目前有什么比较好的降压设备可选择?
免费打赏
abb45
2004年10月20日 14:53:23
2楼
这么大容量是不是用软启动啊
回复
dqsjr
2004年10月20日 15:26:35
3楼
个人认为:不需要,电流不大,转速也不高
请高人指点
回复
chinaren666
2004年10月20日 15:31:51
4楼
不需要!
回复
yjw9341
2004年10月20日 16:58:24
5楼
有做过类似工程的同行们,请指点一、二。
回复
yjw9341
2004年10月20日 16:59:04
6楼
有做过类似工程的同行们,请指点一、二。
回复
nlb
2004年10月21日 19:27:15
7楼
10kv 、425kw的电机不算大,上级变压器的容量肯定大于4倍电机容量,而且水泵属于轻载起动负荷,完全可以全压起动。
回复
大鼻山
2004年10月21日 19:37:55
8楼
直启
回复
ddsjy
2004年10月21日 20:24:32
9楼
425kW相对于10kV而言,容量属于最小档,无需降压。
回复
dapengzhang
2004年10月25日 14:03:58
10楼
如果变压器容量足够大,启动电压降符合要求的话是可以直起的.我们的1800KW的同步电机也是直起的用着很好.
回复
thzyx
2004年10月25日 14:11:13
11楼
应该不需降压,但几台同时启动应考虑对母线造成的压降,其他设备是否受影响.
回复