是否需要降压?
yjw9341
yjw9341 Lv.2
2004年10月20日 14:34:17
只看楼主

已知:某排捞泵站工程,规划阶段,装机4×425KW,电压10KV,功率因数 0.63,转速295 r/min。设计:采用1回专用线路10kv进线,10KV主结线采用单母线,无功补偿采用每台就地补偿,补偿容量为4×400kavr,经计算补偿后可使功率因数达到0.9。问题:1.高压电机启动是否需要降压启动?能否说明原因! 2.如需要降压启动,目前有什么比较好的降压设备可选择?

已知:某排捞泵站工程,规划阶段,装机4×425KW,电压10KV,功率因数

0.63,转速295 r/min。

设计:采用1回专用线路10kv进线,10KV主结线采用单母线,无功补偿采用

每台就地补偿,补偿容量为4×400kavr,经计算补偿后可使功率因数达到

0.9。

问题:1.高压电机启动是否需要降压启动?能否说明原因!
2.如需要降压启动,目前有什么比较好的降压设备可选择?
免费打赏
da_ears
2004年10月25日 15:58:17
12楼
可以直启,无需降压!!
回复
pujun-001
2004年11月21日 16:33:19
13楼
可以全压起动,无需降压,对于10kV而言.
回复
ljx8423
2004年11月21日 16:50:58
14楼
如有条件还是使用降压启动比较好,这样对电机的长期使用有好处,减少电机启动时的发热量和直起对机械的冲击,启动器可采用水电阻启动,价格也不贵
回复
ccc99
2004年12月01日 16:01:41
15楼
长见识!
回复
ykxzj
2004年12月05日 23:27:21
16楼
只要上级变压器的容量超过3150KVA,电源线路截面够的话,直启没什么问题.
回复
fire
2004年12月06日 08:34:41
17楼
1、既然就地补偿,直接起动没有问题,因为起动时80%为无功电流;
2、补偿容量太大了,远超过安全限值;
回复
ljm3456
2004年12月09日 14:00:30
18楼
采用软启动
回复

相关推荐

APP内打开