我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。大家帮我分析一下啊!谢谢!
我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?
变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。
大家帮我分析一下啊!谢谢!
52楼
上面的不知道说什么啊....我见过的很多系统 的PE线不是电缆的,用电缆的很少见....一般都是用接地扁铁代替...你厂房的设备都是接在接地扁铁上的吧.....那就把扁铁引到变压器...变压器低压中性线直接接到扁铁上...就成TN-S系统了..你的系统怎么看都成不了TT系统...扁铁跟电缆引电缆沟敷设....
回复
53楼
你用40*4的扁铁从变压器开始沿电缆狗把各设备连起来......增加投资需N米*16
回复
54楼
理论上说,PE线当然可以用扁钢,实际应用也见过,但是在做灵敏度校验的时候麻烦,
而且往往不容易满足规范要求。如果不怕麻烦就用吧,按要求老老实实地计算。
回复
55楼
如果是TN-S系统,从变电所出来后就应该是5线了。建议你看一下电力行业标准DL/T621-1997的第10页。关于PE线的界面建议看一下国标《电力工程电缆设计规范》16页,里面有明确的规定。
回复
56楼
一点问题都没有 我们干的工程都是这么做的 你的接地是总网 就不存在系统划分的问题。
回复
57楼
楼主啊,你用的是非常典型的TT接地系统,变电所、建筑两者分别属于各自独立的接地。
这种接地形式在大多数情况下与TN-S系统适用范围相似,可以使用。
但一定注意,总开关需要带漏电保护。
零线最小为相线一半,不要变。
回复
58楼
就是TT系统。
N线不是简单的是相线的一半,相线16平方以下,N线截面要等于相线。
回复
59楼
同意楼上的发言,你的图就是TT系统
回复
60楼
得白说那么多了,你最后这个图是典型的TT,用RCD保护吧。
回复
61楼
谢谢大家!
回复