如何处理沉井工程中的涌砂问题?
wg741023
wg741023 Lv.2
2004年10月20日 10:11:16
只看楼主

现施工一钢筋混凝土大口井,内径4米,设计19米深。地下静水位为地下10米,土层为粉砂层。沉到地下13米时,出水量达每小时40立方米,出现大量涌砂。我采取抽砂泵抽,但进展缓慢,一天仅沉得0.2米,且担心涌砂过多会破坏大口井周围土层。急请教各位高手!谢谢!

现施工一钢筋混凝土大口井,内径4米,设计19米深。地下静水位为地下10米,土层为粉砂层。沉到地下13米时,出水量达每小时40立方米,出现大量涌砂。
我采取抽砂泵抽,但进展缓慢,一天仅沉得0.2米,且担心涌砂过多会破坏大口井周围土层。急请教各位高手!谢谢!
免费打赏
wg741023
2004年10月25日 11:07:22
2楼
现在由于流砂太多,造成井周围塌方,危及3米外的高压电杆,不得不停工。
经请教,得知可以在大口井周围钻几个管井抽水,通过降低地下水位来解决涌砂、塌方问题。除了这个方法,还有别的更实用、经济、简单的方法吗?
回复

相关推荐