超高层的单元干线是不是该用母线槽?
puccacc
puccacc Lv.3
2012年11月23日 11:29:23
只看楼主

有个项目主要是40层及30层的住宅。每层6户,小户型。在考虑单元干线的时候,我想采用母线槽,但之前没有使用过所以没经验。请各位大侠帮忙指点下。用传统的预分支还是母线槽好呢?

有个项目主要是40层及30层的住宅。每层6户,小户型。在考虑单元干线的时候,我想采用母线槽,但之前没有使用过所以没经验。请各位大侠帮忙指点下。用传统的预分支还是母线槽好呢?
免费打赏
mzwl2009
2012年11月23日 12:28:11
2楼
压降满足的话,预分支就够了

母线槽超高层里用的多,你那还算不上
回复
冷雪电工
2012年11月23日 15:58:33
3楼
冒似现在很多都用插接式母线槽了吧?
回复
ssqqugamd
2012年11月24日 08:54:59
4楼
在垂直方向,若想采用母线槽请你先计算一下母线的垂直重量是多大,怎么解决?而后你再考虑使用母线槽。