水泵流量为什么实际测得与设计偏差这么大?
cjlckh
cjlckh Lv.2
2007年07月30日 09:42:14
来自于中央空调
只看楼主

一栋5层厂房中央空调,选用了3台约克的离心冰水主机,蒸发器流量为392立,我选用的冰水一次泵流量为400立,扬程20米,电流56A.二次泵400立,扬程32米,电流108A.水泵与主机及分水器之间的连接管路为DN250,系统的扬程已计算过,并且1.1倍.在目前只投入两台主机及相对应的水泵的情况下,用流量计在管路上实际测得一次泵的两台泵流量都俱为320立左右,电流为48A.从理论上来说,选用的扬程骗大,水泵流量会因实际扬程不需这么多而增加流量以平衡扬程,特别是满负荷是三台水泵运行,现是两台水泵运行,实际管路阻力应更小,流量应更大,但实际测的的流量却这么小,基本是此水泵的最低的流量了,想不通啊,末端的回水管路基本上是全开的,水可以全程流回,过滤器阀门等都检讨过了,都没问题,还请教各位高手,给小弟指正一下,这究竟问题出在什么地方?

一栋5层厂房中央空调,选用了3台约克的离心冰水主机,蒸发器流量为392立,我选用的冰水一次泵流量为400立,扬程20米,电流56A.二次泵400立,扬程32米,电流108A.水泵与主机及分水器之间的连接管路为DN250,系统的扬程已计算过,并且1.1倍.在目前只投入两台主机及相对应的水泵的情况下,用流量计在管路上实际测得一次泵的两台泵流量都俱为320立左右,电流为48A.从理论上来说,选用的扬程骗大,水泵流量会因实际扬程不需这么多而增加流量以平衡扬程,特别是满负荷是三台水泵运行,现是两台水泵运行,实际管路阻力应更小,流量应更大,但实际测的的流量却这么小,基本是此水泵的最低的流量了,想不通啊,末端的回水管路基本上是全开的,水可以全程流回,过滤器阀门等都检讨过了,都没问题,还请教各位高手,给小弟指正一下,这究竟问题出在什么地方?