小区容量计算
dz20
dz20 Lv.3
2004年10月19日 16:55:54
只看楼主

容量计算时每户按6-8千瓦属于单相负荷,计算完后还是单相负荷。可变压器是三相的,一直搞不清比如300KVA容量的变压器可提供的容量是指三相还是指单相?

容量计算时每户按6-8千瓦属于单相负荷,计算完后还是单相负荷。可变压器是三相的,一直搞不清比如300KVA容量的变压器可提供的容量是指三相还是指单相?
免费打赏
chaiwa
2004年10月19日 23:17:19
2楼
应该是三相无错吧!
回复
helin.tang
2004年10月20日 15:00:13
3楼
300kva是指变压器的总容量
回复
caihao872
2004年10月20日 15:19:03
4楼
容量计算时每户按6-8千瓦属于单相负荷,
但你要平衡分配三相。
在每个单元可以折算为三相负荷,
变压器的容量当然是指三相容量
回复
yesonghua123
2004年10月20日 20:44:12
5楼
变压器是指总容量三相负荷,但我不明白你说的折算,单相如何折算成三相?
回复
mrfep
2004年10月20日 21:24:26
6楼
就是把每户尽最大可能平均分配到三相上,如果一共三户,那 L1 L2 L3相上每相一户。如果每户8kw,那么变压器就要选3*8kw*Kx/cosφ/0.7~0.8(kVA)
回复
yongw
2004年10月20日 23:15:41
7楼
单相负荷换算成三相负荷
不平衡系统中 最大单相负荷*3
回复
西舍
2004年10月21日 15:38:56
8楼
室外路灯,给水排水等公共用电容量按多少比例计算。