70度防火阀的困惑,请高手解决。
zhongming_1121
2007年07月29日 14:55:47
来自于防雷减灾
只看楼主

新手求助:根据规范要求:火灾发生时,要求停止相关部位的空调,通风系统。 我的问题是:70度防火阀平时是开启的,那么失火时,停止失火部位的空调通风系统如何实现的?是通过消防中心发现火灾后输出信号来控制还是必须等70度防火阀动作后由防火阀连锁风机停机???(如果是消控中心控制空调停机,那么就可以不用70度防火阀了,我的理解对不对?) 我理解错误的话,请高手给出具体工作步骤?? 比如280度防火阀工作步骤:平时常闭,当火灾发生时,由消控中心开启失火部位的防火阀,连锁排烟机启动,待烟气温度达到280度时,阀门关闭,连锁风机停机,并反馈信号至消防中心。

新手求助:

根据规范要求:火灾发生时,要求停止相关部位的空调,通风系统。
我的问题是:70度防火阀平时是开启的,那么失火时,停止失火部位的空调通风系统如何实现的?是通过消防中心发现火灾后输出信号来控制还是必须等70度防火阀动作后由防火阀连锁风机停机???(如果是消控中心控制空调停机,那么就可以不用70度防火阀了,我的理解对不对?)
我理解错误的话,请高手给出具体工作步骤??


比如280度防火阀工作步骤:平时常闭,当火灾发生时,由消控中心开启失火部位的防火阀,连锁排烟机启动,待烟气温度达到280度时,阀门关闭,连锁风机停机,并反馈信号至消防中心。
zhongming_1121
2007年07月29日 23:13:08
2楼
自己坐沙发
回复
zxhsd-zh
2007年07月31日 13:16:41
3楼
70度防火阀的主要作用应该是防止火灾通过管道蔓延,(个人理解)
回复
zhongming_1121
2007年07月31日 23:08:31
4楼
高手哪里去了
回复
lldmm
2007年08月01日 14:11:24
5楼
哪个发现的早,哪里停机。我的理解。
回复
zhh_1977
2007年08月01日 17:02:02
6楼
70度防火阀平时是开启的,那么失火时,当火灾使70度防火阀动作后就必须要关闭防火阀,并把关闭信号送到控制室,联动停止失火部位的空调通风系统,因为火灾温度达到70度以上时,送风只有加大火势,并会火灾通过风管来蔓延至相临房间。
回复
mmhwe
2007年08月03日 16:26:37
7楼
如果是消控中心控制空调停机,那么就可以不用70度防火阀了,我的理解对不对?)

即使是消控中心控制停机,防火阀还是必须的,防止火势及烟气蔓延嘛

回复
rencom886@co163
2007年08月04日 15:35:24
8楼


你的理解对!两种方式都需要。