中央空调系统的水温和压力问题????
sitao01
sitao01 Lv.2
2012年11月22日 21:11:15
来自于中央空调
只看楼主

举例说一下,现在冬季供暖,系统水温供水55度,压力5公斤,回水压力3公斤。开启锅炉后,水温升到64度,供水压力接近8公斤,回水5.5公斤。这种情况不是一直有,请高手给指点指点。有的说是热胀冷缩,我觉得不是这个原因。夏季制冷时压力一直很稳定。

举例说一下,现在冬季供暖,系统水温供水55度,压力5公斤,回水压力3公斤。开启锅炉后,水温升到64度,供水压力接近8公斤,回水5.5公斤。这种情况不是一直有,请高手给指点指点。有的说是热胀冷缩,我觉得不是这个原因。夏季制冷时压力一直很稳定。
免费打赏
tomato_tianwai
2012年11月27日 09:42:54
2楼
同问,很好,新规范还是得好好学习
回复
chachababy
2012年11月27日 11:14:02
3楼
进出水的压差变化不是很大,应该是膨胀的问题,可以泄压看下
回复
xuwenbin98
2012年11月27日 16:51:23
4楼

从现象分析,应该是水的热胀冷缩引起的。但是很奇怪,难道这个系统没有膨胀水箱或是定压罐的?还是膨胀水箱有阀门关死了或是定压罐没装卸压阀?
回复
emmas
2012年11月27日 18:19:07
5楼
楼主仔细检查一下定压膨胀罐上的阀打开没有?
回复
sitao01
2012年11月27日 20:46:04
6楼
膨胀水箱里面的皮囊裂了,更换了,但还是有这种情况。
回复
mingtian0363
2012年11月28日 13:24:48
7楼
SADASDASDASDASDASDASD
回复
maoxinqing
2012年11月29日 10:33:02
8楼
两种情况的供水压力都不一样,可以检查水泵的输出是否稳定还是两种情况下的水泵是不一样的?50度时间的压降为2公斤,64度时压降为2.5公斤,这个正常的(热水的在管道中阻力比较大);