照明支路配线为何最小都用ZR-BVV 3x2.5
caojiaxian
caojiaxian Lv.2
2004年10月19日 12:14:54
只看楼主

照明设计中很多图纸每个支路配线为何最小都用ZR-BVV 3x2.5,是否可用ZR-BVV 2x1.5+PE2.5,是不是设计人偷懒还是规范中有要求?

照明设计中很多图纸每个支路配线为何最小都用ZR-BVV 3x2.5,是否可用ZR-BVV 2x1.5+PE2.5,是不是设计人偷懒还是规范中有要求?
why_cool
2004年10月19日 12:28:35
2楼
技术措施里面有规定,见P59,还知道上海规范里有要求照明及动力分支线不小于
2.5,其它规范里有没有要求没仔细查过,你可以查一下。
回复
cccccc
2004年10月19日 13:07:53
3楼
用ZR-BVV 2x1.5+PE2.5有何不可?
回复
cccccc
2004年10月19日 13:11:49
4楼
GB 50034-2004 7.3.1条规定:照明分支线截面不应小于1.5mm2
不过该规范要到2004年12月1日开始实施,哈哈。
回复
jww_jl
2004年10月19日 13:38:25
5楼

机械强度不够
回复
cccccc
2004年10月19日 13:56:50
6楼
看错了,以为是ZR-BVV 2x2.5+PE2.5
回复
wuchun345
2004年10月19日 14:28:51
7楼
寒死楼上滴!你说的不就是ZR-BVV 3X2.5吗?问题人家解释得很清楚鸟,偶就不多说
回复
cccccc
2004年10月19日 15:37:44
8楼
BVV 3X2.5是一个护套内三根布电线,BVV 2x2.5+PE2.5是一个护套内两根布电
线,然后单独敷设一根PE线吧?

PS:7楼居然灌水灌到鼻子的地盘了
回复
城市雨滴
2004年10月19日 16:57:12
9楼
回复
城市雨滴
2004年10月19日 16:57:34
10楼
回复
乐呵呵
2004年10月19日 17:59:51
11楼
规范中要求,照明线路截面要相等并且不小于2.5
回复