新手求助排烟问题
xws85
xws85 Lv.2
2007年07月29日 12:00:25
来自于通风排烟
只看楼主

你们,我在设计一条内走廊的排烟设计,我用的是双速离心风机,是排烟排风兼用的,做的是一个办公楼,内走廊有53米,我选的是6500-9100m3/h的双速离心风机,然后我设了7个单层百叶,尺寸是400×400。我这样做合理吗?请指教,谢谢啦

你们,我在设计一条内走廊的排烟设计,我用的是双速离心风机,是排烟排风兼用的,做的是一个办公楼,内走廊有53米,我选的是6500-9100m3/h的双速离心风机,然后我设了7个单层百叶,尺寸是400×400。我这样做合理吗?请指教,谢谢啦
免费打赏
xws85
2007年07月29日 20:20:28
2楼
没人帮我的,555
回复
toplhc
2007年07月30日 09:08:40
3楼
层高?走道面积?

如果仅一层走道,你用面积*60*1.1就是排烟量,以你现在的7个风口,风速差不多;如果管两层或更多,风量*2

排烟风机入口设排烟防火阀就好了
回复
blackeye
2007年07月30日 12:03:43
4楼
我提个意见:楼主选了7个风口,如果只是排风还可以,用于排烟就偏多了。排烟口不需要平均分布,只要能管30米范围就行,所以53米的走道实际上在中间设一个排烟口就行了,或者最多设2个排烟口。
回复

相关推荐